Odolnost 1-wire proti ruseni
Martin Hanek
martin.hanek na centrum.cz
Čtvrtek Listopad 25 20:21:59 CET 2010
To mate pravdu, radeji to taky natahneme tam a zpet. Z vlastni
zkusenosti ale muzu rict, ze pokud to neslo, tak byla odbocka i 20m, i
kdyz ted nevim jak byla dlouha hlavni vetev a bez zakonceni to jede bez
problemu.
Zakoncovaci odpory mame pripojitelne ve vsech zarizenich, ale co se
pamatuju, tak jsme je za posledni leta nepripojovali. Jak jsem ovsem
psal, pouzivame 3 vodicove vedeni, kde treti vodic je pres 100R pripojen
na GND pro vyrovnani potencialu.
Martin Hanek
Dne 25.11.2010 17:54, Pavel Poucha napsal(a):
> S délkou těch odboček bych šetřil. Když se to počítá jako vedení s odrazy,
> vychází odbočka opravdu dlouhá. Jenže problém je jiný - zakončení a definice
> klidového stavu. Na každé odbočce to provést nemůžete, protože linka by byla
> staticky přetížená. Takže pak tedy nezakončit a nebo slabě...
> Dá se všelicos, když člověk ví co dělá. Moje zkušenost je, že lepší je
> udělat "falešnou odbočku" (a tedy mít vedení tam a zpátky). Linka je pak
> sice delší, což jí nevadí, ale má jasně definované konce.
>