Odolnost 1-wire proti ruseni
Pavel Poucha
papouch na papouch.com
Čtvrtek Listopad 25 17:54:03 CET 2010
S délkou těch odboček bych šetřil. Když se to počítá jako vedení s odrazy,
vychází odbočka opravdu dlouhá. Jenže problém je jiný - zakončení a definice
klidového stavu. Na každé odbočce to provést nemůžete, protože linka by byla
staticky přetížená. Takže pak tedy nezakončit a nebo slabě...
Dá se všelicos, když člověk ví co dělá. Moje zkušenost je, že lepší je
udělat "falešnou odbočku" (a tedy mít vedení tam a zpátky). Linka je pak
sice delší, což jí nevadí, ale má jasně definované konce.
S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
papouch na papouch.com
Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 267 314 267-8
Fax +420 267 314 269
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Martin Hanek
Sent: Thursday, November 25, 2010 5:36 PM
To: HW-news
Subject: Re: Odolnost 1-wire proti ruseni
Na 9600 klidne 10, 20 metru v pohode.
Martin Hanek
Dne 25.11.2010 16:01, Milan Mlynarčík napsal(a):
> Mohli by ste blizsie specifikovat, co su "kratke" ?
> Napriklad pre 9600 alebo 19200 ?
> Samozrejme tak +/- autobus ...
>
>
>
> Milan Mlynarčík
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list