RE: Strídac

Cihak na dkv.lbc.cd.cz Cihak na dkv.lbc.cd.cz
Pondělí Květen 31 13:59:59 CEST 2010


Zatím se nikdo nezeptal, zda máte ovládací a silové kabely vedené souběžně těsně u sebe. Pokud ano, sám jste si přidělal problém. Je potřeba je vést zvlášť, ne těsně u sebe. Pokud to není možné budete muste použít na ovládacich kabelech použít filtry (jak o tom psal Balu.)
 
Nicméně pokud se tam naindukuje tolik elektriky, že to ničí varistory můžeme skoro s jistotou říci, že to bude rušit. Počítám, že se na silovém vedení objevují impulsní špičky. Ty způsobují širokopásmové rušení v rozsahu desítek až stovek MHz a je vysoce pravděpodobné, že to někomu vadit bude i na vzdálenosti stovek metrů či jednotek kilometrů. Pak už záleží na tom, zda je ve Vašem okolí někdo, kdo pochopí o co jde a ví kde takové rušení oznámit...
 
Jako první opatření bych zkusil použít na přívodní vodiče baterie nacvakávacích feritů. Měniče by měly být umístěny v kovových skříních aby nevyzařovaly. Kvalitní měniče by měly obsahovat filtry, bohužel velmi často je pouze na DPS místo pro jejich osazení. To je to šetření na pravém místě. Na filtrech u měničů se šetřit nevyplácí.
 
    Martin.

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Boldak Boldak
Sent: Monday, May 31, 2010 1:34 PM
To: HW-news
Subject: Re: Strídac


Dekuji za opravu, spatne sem to pochopil. Kazdopadne takova norma se mi nelibi... 

Nevim ja mam furt poderzeni na zareni stridace, protoze kdyz se vypne (nejede) tak komunikace jede absolutne bez problemu. No nic tak si budem dal lamat hlavu jak se toho zbavit...

Boldak


2010/5/31 andrej jancura <hw_aj na zoznam.sk>


Tak to si myslite velmi zle. Ved som Vam napisal, ze vyrobca sa odvolava na EMC normu, kde je uvedene, ze v pripade problemov riesi uzivatel. Ano aj take normy su a pokial sa nic nerusi tak sa nic neriesi... Problem FVE v poli nedokazem kvalifikovat. Ten striedac ma tie normy len na priemyselne prostredie -> tovaren, vyroba a tam sa s problemami EMC pocita.

Z toho, co ste napisal, mate zjavne iny problem nez EMC. Pisem zo skusenosti s vysokonapatovymi zdrojmi a rozvodnou sietou 230V, tam nam tiez vsetko vyharalo ale nakoniec sa vsetko podarilo spravit.

A.


On Mon, 31 May 2010 10:42:43 +0200 

Boldak Boldak wrote:
> Ja tech informaci mam taky jak safranu.. :(
> 
> Datovy kabel je RE-2X(St)Yv PiMF je to nadrada kabelu co doporucuje 
>vyrobce
> stridace i monitorovaci jednotky.
> Pokud myslite vystupni filtry stridace tak nevim, vyrobce je docela
> tajnustkarsky v tomto smeru. A pro me jako koncoveho zakaznika by to 
>melo
> byt jedno, chci funkcni vyrobec bez ruseni.
> 
> Zapojeni 485 je podle vyrobce, od stridace do mon. jednotky a z ni 
>do dalsi.
> Zemneno je to podle info ze servisu u prvni mon. jednotky. Toto je 
>prej
> doporuceni vyrobce.
> 
> Varistory podle me hori, protoze se do datoveho kabelu indukuje 
>ruseni z DC
> silovych kabelu. Do DC kabelu se dostane ve stridaci.
> 
> U me prevlada nazor ze se snazime vyresit problem, ktery by mel 
>odstarnit
> vyrobce. Aspon podle me..
> 
> Boldak
> 
> 2010/5/31 Jiri Polasek 
> 

>> Malo informaci. Pak to jsou jen vystrely do tmy.
>> Jsou tam pouzite stinene kabely, vystupni sinusove filtry apod.?
>> Jak jsou provedene 485-ky, v GO, bez GO, zemni smycky?

>> Chce to jeste radne zmapovat provedeni. Nebo, pokud to j e dodavka na 

>>klic,
>> reklamovat u dodavatele.
>> Horici varistory? U Balua by to clovek jeste chapal, ale tady to 
>>spise bude
>> nejaky kopanec v provedeni/projektu.
>> JURP
>>
>>
>> Dobry den,
>>> predem se omlouvam ze odpovidam az ted, ale o vikendu sem nemel 
>>>moznost se
>>> dostat k netu.
>>>
>>> Tak to nejak upresnim:
>>> Celkove se jedna o FVE elektrarnu, ktera stoji na poli. Stridac meni 
>>>ss
>>> napeti z panelu na stridave a pres trafo do site.
>>> Komunikace ktera je rusena tak slouzi k monitorovani jednotlivych 
>>>poli
>>> FVE.
>>> Komunikace je resena pomoci RS485 MODBUS. Stridac i monitorovaci 
>>>jednotky
>>> jsou vyrobky jedne firmy (SATCON).
>>>

>>> Stridac produkuje (podle nas, j este nemame protokol o mereni) takove 

>>> ruseni
>>> ze dokonce v monitorovacich jednotkach odchazi varistory na 
>>>komunikacnich
>>> kabelech, normalne shori.
>>>
>>> Otazka do konfery byla spis myslena, jestli muze dojit CTU (pokud mu 
>>>nekdo
>>> da podnet pripadne on sam zjisti nejake ruseni) a zavrit elektrarnu?
>>>
>>> Pripadne jak byste postupovali Vy? Pozadovat po firme aby ruseni
>>> odstranila,
>>> pokud je nejaka opora v norme o EMC..?
>>>
>>> Diky moc
>>>
>>> S pozdravem
>>>
>>> Boldak
>>>
>>>
>>> 2010/5/28 Daniel Valuch 
>>>

>>> ona existuje este aj druha moznost a sice ze vase komunikacne 
>>>zariadenia

>>>> nie su v poriadku/neboli spr avne navrhnute/spravne zvolene/spravne 

>>>> nainstalovane/neboli navrhnute pre pracu v takomto prostredi.
>>>> Ide o profesionalne zariadenia so zmeranou imunitou alebo bastel?
>>>> b.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> andrej jancura wrote:
>>>>
>>>>
>>>>> Trochu som pozeral tie normy a jedna sa o standartne EMC pre 
>>>>>priemyselne
>>>>> aplikacie. Popis tej 50xxx som nenasiel len poznamku o power a 
>>>>>plant.
>>>>> Problem je ten, ze ta 61000-6-4 priamo nevylucuje pouzitie 
>>>>>specialnych
>>>>> technik pokial sa v blizkosti zariadenia nachadzaju ine citlive
>>>>> prijimace,
>>>>> co je asi Vas problem pri ruseni komunikacie. Na to mal ale pamatat

>>>>> projektant pri tahan i kabelaze. Inak pre tovarne a vyrobne haly by 

>>>>>podla
>>>>> tych noriem nemal tel. urad nic namietat - ale znova berte to s 
>>>>>rezervou
>>>>> -
>>>>> pretoze zalezi od toho ake prostredie pouzije tel. urad a vasej
>>>>> aplikacie.
>>>>>
>>>>> A.
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>>
>>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>
>>>>
>>>
>>
>>
>> --------------------------------------------------------------------------------
>>
>>
>> ________________________________ _______________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20100531/cc060b8b/attachment.htm>


More information about the Hw-list mailing list