<DIV><SPAN class=710004111-31052010><FONT face=Arial color=#0000ff size=2>Zatím
se nikdo nezeptal, zda máte ovládací a silové kabely vedené souběľně těsně u
sebe. Pokud ano, sám jste si přidělal problém. Je potřeba je vést zvláą», ne
těsně u sebe. Pokud to není moľné budete muste pouľít na ovládacich kabelech
pouľít filtry (jak o tom psal Balu.)</FONT></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=710004111-31052010><FONT face=Arial color=#0000ff
size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV><SPAN class=710004111-31052010><FONT face=Arial color=#0000ff
size=2>Nicméně pokud se tam naindukuje tolik elektriky, ľe to ničí
varistory můľeme skoro s jistotou říci, ľe to bude ruąit. Počítám, ľe se na
silovém vedení objevují impulsní ąpičky. Ty způsobují ąirokopásmové ruąení v
rozsahu desítek aľ stovek MHz a je vysoce pravděpodobné, ľe to někomu vadit bude
i na vzdálenosti stovek metrů či jednotek kilometrů. Pak uľ záleľí na tom, zda
je ve Vaąem okolí někdo, kdo pochopí o co jde a ví kde takové ruąení
oznámit...</FONT></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=710004111-31052010><FONT face=Arial color=#0000ff
size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV><SPAN class=710004111-31052010><FONT face=Arial color=#0000ff size=2>Jako
první opatření bych zkusil pouľít na přívodní vodiče baterie nacvakávacích
feritů. Měniče by měly být umístěny v kovových skříních aby nevyzařovaly.
Kvalitní měniče by měly obsahovat filtry, bohuľel velmi často je pouze na DPS
místo pro jejich osazení. To je to ąetření na pravém místě. Na filtrech u měničů
se ąetřit nevyplácí.</FONT></SPAN></DIV>
<DIV><SPAN class=710004111-31052010><FONT face=Arial color=#0000ff
size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV><SPAN class=710004111-31052010> <FONT face=Arial
color=#0000ff size=2>Martin.</FONT></SPAN></DIV>
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV></DIV>
<DIV class=OutlookMessageHeader lang=cs dir=ltr align=left><FONT face=Tahoma
size=2>-----Original Message-----<BR><B>From:</B> hw-list-bounces@list.hw.cz
[mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] <B>On Behalf Of </B>Boldak
Boldak<BR><B>Sent:</B> Monday, May 31, 2010 1:34 PM<BR><B>To:</B>
HW-news<BR><B>Subject:</B> Re: Strídac<BR><BR></FONT></DIV>Dekuji za opravu,
spatne sem to pochopil. Kazdopadne takova norma se mi nelibi...
<DIV><BR></DIV>
<DIV>Nevim ja mam furt poderzeni na zareni stridace, protoze kdyz se vypne
(nejede) tak komunikace jede absolutne bez problemu. No nic tak si budem dal
lamat hlavu jak se toho zbavit...</DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV>Boldak<BR><BR>
<DIV class=gmail_quote>2010/5/31 andrej jancura <SPAN dir=ltr><<A
href="mailto:hw_aj@zoznam.sk">hw_aj@zoznam.sk</A>></SPAN><BR>
<BLOCKQUOTE class=gmail_quote
style="PADDING-LEFT: 1ex; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid">
<DIV>Tak to si myslite velmi zle. Ved som Vam napisal, ze vyrobca sa
odvolava na EMC normu, kde je uvedene, ze v pripade problemov riesi
uzivatel. Ano aj take normy su a pokial sa nic nerusi tak sa nic neriesi...
Problem FVE v poli nedokazem kvalifikovat. Ten striedac ma tie normy len na
priemyselne prostredie -> tovaren, vyroba a tam sa s problemami EMC
pocita.<BR><BR>Z toho, co ste napisal, mate zjavne iny problem nez EMC.
Pisem zo skusenosti s vysokonapatovymi zdrojmi a rozvodnou sietou 230V, tam
nam tiez vsetko vyharalo ale nakoniec sa vsetko podarilo
spravit.<BR><BR>A.<BR><BR><BR>On Mon, 31 May 2010 10:42:43 +0200
<DIV class=im><BR>Boldak Boldak wrote:<BR>> Ja tech informaci mam taky
jak safranu.. :(<BR>> <BR>> Datovy kabel je RE-2X(St)Yv PiMF je to
nadrada kabelu co doporucuje <BR>>vyrobce<BR>> stridace i monitorovaci
jednotky.<BR>> Pokud myslite vystupni filtry stridace tak nevim, vyrobce
je docela<BR>> tajnustkarsky v tomto smeru. A pro me jako koncoveho
zakaznika by to <BR>>melo<BR>> byt jedno, chci funkcni vyrobec bez
ruseni.<BR>> <BR>> Zapojeni 485 je podle vyrobce, od stridace do mon.
jednotky a z ni <BR>>do dalsi.<BR>> Zemneno je to podle info ze
servisu u prvni mon. jednotky. Toto je <BR>>prej<BR>> doporuceni
vyrobce.<BR>> <BR>> Varistory podle me hori, protoze se do datoveho
kabelu indukuje <BR>>ruseni z DC<BR>> silovych kabelu. Do DC kabelu se
dostane ve stridaci.<BR>> <BR>> U me prevlada nazor ze se snazime
vyresit problem, ktery by mel <BR>>odstarnit<BR>> vyrobce. Aspon podle
me..<BR>> <BR>> Boldak<BR>> <BR>> 2010/5/31 Jiri Polasek
<BR>> <BR></DIV>
<DIV class=im>>> Malo informaci. Pak to jsou jen vystrely do
tmy.<BR>>> Jsou tam pouzite stinene kabely, vystupni sinusove filtry
apod.?<BR>>> Jak jsou provedene 485-ky, v GO, bez GO, zemni
smycky?<BR></DIV>>> Chce to jeste radne zmapovat provedeni. Nebo,
pokud to j e dodavka na <BR>
<DIV class=im>>>klic,<BR>>> reklamovat u dodavatele.<BR>>>
Horici varistory? U Balua by to clovek jeste chapal, ale tady to
<BR>>>spise bude<BR>>> nejaky kopanec v
provedeni/projektu.<BR>>> JURP<BR>>><BR>>><BR>>>
Dobry den,<BR>>>> predem se omlouvam ze odpovidam az ted, ale o
vikendu sem nemel <BR>>>>moznost se<BR>>>> dostat k
netu.<BR>>>><BR>>>> Tak to nejak upresnim:<BR>>>>
Celkove se jedna o FVE elektrarnu, ktera stoji na poli. Stridac meni
<BR>>>>ss<BR>>>> napeti z panelu na stridave a pres trafo
do site.<BR>>>> Komunikace ktera je rusena tak slouzi k
monitorovani jednotlivych <BR>>>>poli<BR>>>>
FVE.<BR>>>> Komunikace je resena pomoci RS485 MODBUS. Stridac i
monitorovaci <BR>>>>jednotky<BR>>>> jsou vyrobky jedne
firmy (SATCON).<BR>>>><BR></DIV>>>> Stridac produkuje
(podle nas, j este nemame protokol o mereni) takove
<DIV class=im><BR>>>> ruseni<BR>>>> ze dokonce v
monitorovacich jednotkach odchazi varistory na
<BR>>>>komunikacnich<BR>>>> kabelech, normalne
shori.<BR>>>><BR>>>> Otazka do konfery byla spis myslena,
jestli muze dojit CTU (pokud mu <BR>>>>nekdo<BR>>>> da
podnet pripadne on sam zjisti nejake ruseni) a zavrit
elektrarnu?<BR>>>><BR>>>> Pripadne jak byste postupovali
Vy? Pozadovat po firme aby ruseni<BR>>>>
odstranila,<BR>>>> pokud je nejaka opora v norme o
EMC..?<BR>>>><BR>>>> Diky
moc<BR>>>><BR>>>> S
pozdravem<BR>>>><BR>>>>
Boldak<BR>>>><BR>>>><BR>>>> 2010/5/28 Daniel
Valuch <BR>>>><BR></DIV>
<DIV class=im>>>> ona existuje este aj druha moznost a sice ze vase
komunikacne <BR>>>>zariadenia<BR></DIV>>>>> nie su v
poriadku/neboli spr avne navrhnute/spravne zvolene/spravne
<DIV class=im><BR>>>>> nainstalovane/neboli navrhnute pre pracu
v takomto prostredi.<BR>>>>> Ide o profesionalne zariadenia so
zmeranou imunitou alebo bastel?<BR>>>>>
b.<BR>>>>><BR>>>>><BR>>>>><BR>>>>>
andrej jancura
wrote:<BR>>>>><BR>>>>><BR>>>>>>
Trochu som pozeral tie normy a jedna sa o standartne EMC pre
<BR>>>>>>priemyselne<BR>>>>>> aplikacie. Popis
tej 50xxx som nenasiel len poznamku o power a
<BR>>>>>>plant.<BR>>>>>> Problem je ten, ze ta
61000-6-4 priamo nevylucuje pouzitie
<BR>>>>>>specialnych<BR>>>>>> technik pokial
sa v blizkosti zariadenia nachadzaju ine citlive<BR>>>>>>
prijimace,<BR>>>>>> co je asi Vas problem pri ruseni
komunikacie. Na to mal ale pamatat<BR></DIV>>>>>> projektant
pri tahan i kabelaze. Inak pre tovarne a vyrobne haly by <BR>
<DIV class=im>>>>>>podla<BR>>>>>> tych noriem
nemal tel. urad nic namietat - ale znova berte to s
<BR>>>>>>rezervou<BR>>>>>>
-<BR>>>>>> pretoze zalezi od toho ake prostredie pouzije tel.
urad a vasej<BR>>>>>>
aplikacie.<BR>>>>>><BR>>>>>>
A.<BR>>>>>><BR>>>>>><BR>>>>>><BR>>>>><BR>>>>>
_______________________________________________<BR>>>>><BR>>>>>
HW-list mailing list - sponsored by <A href="http://www.HW.cz"
target=_blank>www.HW.cz</A><BR>>>>> <A
href="mailto:Hw-list@list.hw.cz"
target=_blank>Hw-list@list.hw.cz</A><BR>>>>> <A
href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
target=_blank>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</A><BR>>>>><BR>>>>><BR>>>><BR>>><BR>>><BR>>>
--------------------------------------------------------------------------------<BR>>><BR>>><BR>>>
________________________________ _______________<BR>>> HW-list mailing
list - sponsored by <A href="http://www.HW.cz"
target=_blank>www.HW.cz</A><BR>>> <A href="mailto:Hw-list@list.hw.cz"
target=_blank>Hw-list@list.hw.cz</A><BR>>> <A
href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
target=_blank>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</A><BR>>><BR>>>
_______________________________________________<BR>>> HW-list mailing
list - sponsored by <A href="http://www.HW.cz"
target=_blank>www.HW.cz</A><BR>>> <A href="mailto:Hw-list@list.hw.cz"
target=_blank>Hw-list@list.hw.cz</A><BR>>> <A
href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
target=_blank>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</A><BR>>><BR></DIV></DIV><BR>_______________________________________________<BR>HW-list
mailing list - sponsored by <A href="http://www.HW.cz"
target=_blank>www.HW.cz</A><BR><A
href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</A><BR><A
href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
target=_blank>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</A><BR><BR></BLOCKQUOTE></DIV><BR></DIV></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>