Detekce slunecniho svitu

RTE rtepema@mbox.vol.cz
Úterý Březen 2 08:29:45 CET 2010


Měl jsem tam automatické odvzdušňovací ventily se zpětnou klapkou, a 
předpokládal jsem, že jednou za čas tam oběhovým čerpadlem udělám 
přetlak a systém se odvzdušní. Stejně to ale moc nefungovalo (zpětné 
klapky asi 100% netěsnily), tak jsem je dal pryč. Můj odhad, že jde o 
vzduch rozpuštěný ve vodě tak potvrzujete, jen se mi nezdálo, že ho může 
být tolik, ale zřejmě ten podtlak dělá svoje. Na sací větvi mám 
automaticky řízený ventil, to stačí k tomu, že přes den vytlačilo 
oběhové čerpadlo vodu až k vrcholu a samospádem se okruh uzavře. Plánuji 
letos přidat ventil i na výtokovou část a nebude pak nutné systém 
odvzdušňovat každé ráno. Jinak děkuji všem za podnětné připomínky.

Petr Mařík

Dne 1.3.2010 19:58, Vladimir Nerud napsal(a):
> "Nastrel" je spravny, je to jedna z moznosti. Ja se spis klonim k dalsim
> dvema. Mnohem castejsi pricinou zavzdusnenni byvaji automaticke
> plovakove odvzdusnovaci ventily. Je velmi pravdepodobne, ze ho mate v
> nejvyssim bode systemu. Ten ke sve spravne funkci musi byt trvale pod
> tlakem. Pokud je cerpadlo vypnute, klesajici sloupec vody vytvori v
> systemu naopak podtlak a pres ventil se system zavzdusni. K castesnemu
> zavzdusneni muze dojit i dalsim zpusobem: pri provozu je v systemu
> trvaly pretlak a v cirkulujici vode je rozpusteny urcity objem vzduchu.
> V okamziku, kdy se vypne cerpadlo, vytvori klesajici sloupec vody v
> horni casti podtlak a rozpusteny vzduch se zacne z vody uvolnovat
> (sodovkovy efekt) a shromazdovat v honi casti systemu. K vyreseni
> obojiho staci zpetna klapka (nebo v druhem pripade radeji dve)