Rozvody v byte
Svobodova@sdc.unl.szdc.cz
Svobodova@sdc.unl.szdc.cz
Pondělí Leden 25 09:39:59 CET 2010
Hezke dopoledne,
jedine co jsem opravdu nasla je ČSN 33 2000-7-701 ed.2:
V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha, musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA. Proudový chránič se nevyžaduje pouze pro tyto obvody:
- u kterých je jako ochrana použito oddělní obvodů
- u kterých je jako ochrana použito sítě SELF nebo PELF
z Ústí nad Labem zdraví a hezký den přeje
Saša K. Svobodová