Re: Merení hluku
Radek Sztwiorok
sztrad@gmail.com
Úterý Leden 12 13:16:50 CET 2010
Mam obavu ze to asi neni specifikovano v ramci zakona 502\2000. Pokud je pozadi takove jake uvadite stalo by za to zjistit kolik je v noci. Podivejte se jestli dle priloh nepatri misto do nejakych plusovych korekci.
----- Original Message -----
From: Martin Záruba
To: HW-news
Sent: Tuesday, January 12, 2010 12:32 PM
Subject: Merení hluku
Jiz po nekolikate se opakuje muj problem s jednim zakaznikem, ktery, jako jediny z mnoha, si stezuje na hluk venkovni jednotky tepelneho cerpadla. Nechal si provest mereni, ze ktereho vyplyva urcity hluk, produkovany venkovni jednotkou a tvrdi, ze tento hluk prekracuje normu. Nasel jsem udaje o povolene hladine hluku, ale nemohu najit zadny udaj o tom, kolik je povolena hladina jednoho konkretniho zarizeni. Je tento udaj nejak definovan?
V mem pripade zmerana celkova hladina hluku v neprekracuje udaj 50 dB pro denni dobu a hladina hluku, pokud zarizeni nebezi je 42,4 dB, tedy je v tomto pripade prekrocen limit pro nocni dobu, i kdyz zarizeni nebezi, takze nelze tvrdit, ze prekroceni povolene hladiny v nocni dobe je zpusobeno tepelnym cerpadlem.
Prosim o Vas nazor. Dik
Martin Zaruba
------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20100112/e034ba49/attachment.htm>
More information about the Hw-list
mailing list