Zalozne zdroje - UPS, MG a prudove chranice
Daniel Valuch
daniel.valuch@orange.fr
Středa Únor 17 11:02:01 CET 2010
jj, vypoctove centrum ma u nas vynimku z normy, pac tam maju prud v PE
nieco cez 12A :-P
b.
Radek Benedikt wrote:
> Ahoj,
>
> Na rozvody výpočetní techniky je speciální norma, řešící právě unikající
> proudy. Je jich tam opravdu hodně a při skokovém přepnutí to působí problém.
> Ten chránič má právo vypadnout. Číslo normy si bohužel nepamatuji a z
> knihovničky si ji někdo "vypůjčil". Pokud si z toho něco pamatuji, tak asi
> nejlevnější je především celý rozvod rozsegmentovat, jednotlivé části
> chránit samostatně a celek chránit velkým (300 mA) chráničem. Něco málo je i
> v doporučeních výrobců, např.
> http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_343.pdf (strana 45,
> obr. 19). Pokud použijeme izolační trafa a další řešení dle normy tak to se
> už pohybujeme cenově jinde.
>
> Radek
>
>
More information about the Hw-list
mailing list