On Wed, 17 Feb 2010, Jozef Racek wrote:

> Problemy, s ktorymi sa bezne stretam:
> Po vypadku napatia preberu zataz UPS-ky, do cca 1 min nabehne motorgenerator, 
> po nejakom case UPS-ky prepnu naspat na motorgenerator.
> Po obnove napajania generator bezi nejaky cas ( napr. 1-5 min, podla 
> nastavenia ) a potom sa vypne.
> Potial to vsetko funguje. Teoreticky.
>
> Prakticky:
> Pri niektorom z prepnuti ( Prepnutie na UPS, prepnutie na MG, vypnutie UPS, 
> vypnutie MG )
> vypadnu prudove chranice, ktore su pred vlastnou zatazou...

Jen vyjasneni toho zapojeni :

       sit - MG + bypass - Online UPS - proudovy chranic - zatez

ja jsem totiz nepochopil to 'vypnutie UPS' , pokud by to byla online UPS
tak ta pracuje porad bez ohledu na to co se deje na vstupu. Pokud je to
'line interaktive' tedy ze skutecne propojuje vstup s vystupem natvrdo
tezko rict - nereaguje proudovy chranic take na stejnosmerny proud ?