Re: Srovnání účinností zdrojů s napájením 230VAC a 48VDC ?

gatilo gatilo@centrum.cz
Sobota Říjen 17 22:01:46 CEST 2009


 17.10.2009, 21:50:45

To je, jako by jste se ptal, jake bude pocasi. Obecne, v rijnu nebyva
tolik snehu jako v listopadu, ale zrovna letos to platit nemusi.
Takze obecne, dva menice za sebou, by mely mit horsi ucinnost nez
jeden. Jenze, ucinnost menice muze byt v rozmezi rekneme 60-90%
(dle schopnosti konstruktera a tlaku na vyrobni cenu).
Takze dva 90% menice v seriji daji cca 80%, coz je vic nez treba 65%
jednoho blbe udelaneho.
A vzhledem k podivnostem soucastneho sveta, muze byt to prvni reseni i
levnejsi.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Pavel Troller napsal:

> Zdravím,
>   chystám se vyměnit zdroj v routeru z 230V verze na 48V. Zajímalo by mne,
> zda má takový zdroj vyšší účinnost a o kolik by mohl mít. Minimálně tu
> nebudou ztráty na usměrňovači. Pak už nevím - primár měniče bude pracovat
> s nižším napětím, ale vyššími proudy, na sekundáru to bude asi úplně
> stejné. Docházím k závěru, že rozdíl bude minimální.
>   K tomu je ale ještě nutno říci, že oněch 230V, ze kterých to nyní běží, je
> získáváno z těch 48V, na které to poběží po výměně, za pomoci střídače. Díky
> vypuštění tohoto prvku z obvodu věřím, že celková účinnost přeci jen stoupne.
>   S pozdravem Pavel
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


 



Další informace o konferenci Hw-list