Zarivka - kde je chyba

Glajc Pavel pavel.glajc@del.cz
Sobota Listopad 28 21:35:39 CET 2009


Průběh napětí na trubici jsem po pravdě vůbec neuvažoval, to bude asi hlavní kámen úrazu.
Multimetr není školený na průběh.
Činný proud z watmetru je činný proud měřený měřičem z Lidlu, který umí napětí, činný proud, činný příkon, spotřebu a cenu.
Tenhle neumí cos fí.
Měřič z Lidlu byl použit právě proto, že umí měřit proud ve fázi s napětím, tedy činný.
Proud měřený multimetrem jsem sice měřil, ale ve výpočtech není použit.
Rovněž o algebraickém součtu není v mém příspěvku ani zmínka. Bylo to změřeno spíše pro úplnost a jak vidím hlavně ke zmatení.
Použité jednotky VA je moje chyba, má být W. Omlouvám se.
Původní dotaz zněl proč je údaj na trubici a činný příkon na trubici tak rozdílný.(2x)
Pavel Glajc

----- Original Message -----
From: Pavel Troller
[mailto:patrol@sinus.cz]
To: HW-news [mailto:hw-list@list.hw.cz]
Sent: Sat,
28 Nov 2009 21:12:34 +0100
Subject: Re: Zarivka - kde je chyba


> Zdravím,
>   další problém bude s tvarem napětí na trubici. Tipoval bych to na
> skoro
> obdélníkový průběh - napětí bude stoupat na oněch 100V, pak dojde k
> zapálení
> výboje a dále se napětí prakticky nezvětší. Pak výboj zhasne a za
> chvilku se
> děj opakuje v opačné půlperiodě.
>   Pokud není ten multimetr "školený" na takovýto průběh napětí
> (není to 
> nějaký "True RMS model", asi ani ta hodnota 100V nebude mít nějakou moc
> velkou vypovídací hodnotu...
>   Zdraví Pavel.
> 
> > Co je to "činný proud z wattmetru" ?
> > Mezi měřeným napětím na trubici a měřeným proudem je fázový
> posun. Měřit 
> > multimetrem samostatně napětí a proud a z toho se snažit určit
> činný výkon 
> > bohužel nelze. Proto i nesedí i prostý aritmetický součet napětí na
> trubici 
> > a předřadníku. Musí se sčítat vektorově. Věřil bych tomu
> wattmetru.
> > Martin. persich@transcon.cz
> >
> > ----- Original Message ----- From: "Glajc Pavel" <pavel.glajc@del.cz>
> > To: <Hw-list@list.hw.cz>
> > Sent: Saturday, November 28, 2009 8:41 PM
> > Subject: Zarivka - kde je chyba
> >
> >
> > Nějak si nevím rady, pokud někdo ví prosím o odpověď.
> > Mám zářivkovou trubici délky 120cm a na ní nápis 36W v provozu s
> tlumivkou 
> > odpovídající hodnoty.
> > Co znamená těch 36W?
> > Pokud měřím napětí na trubici - 100V, napětí na tlumivce 175V,
> napětí v 
> > síti 220V. Celkový proud 0,46A.
> > Pro šťouraly - použit multimetr MY68.
> > Činný proud měřeno watmetrem z Lidlu 0,19A.
> > Z toho mi vychází činný příkon trubice 100.0,19=19VA.
> > Celkový činný příkon watmetrem Lidl 43VA.
> > Mám tomu snad rozumět, že watáž na trubici je celkový činný
> příkon v 
> > zapojení s tlumivkou? Drobná chyba 43/36 je jen chyba měření.
> > Jak je to potom v zapojení s elektronickým předřadníkem? To už musí
> být 
> > úplné hausnumero.
> > Má prosím někdo možnost změřit činný příkon 120cm zářivky v
> zapojení s 
> > elektronickým předřadníkem?
> > Dík za objasnění.
> > Pavel Glajc
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> > Hw-list@list.hw.cz
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> >
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> > Hw-list@list.hw.cz
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 


More information about the Hw-list mailing list