Re:ochrana kontaktu rele
Honza
hwkonf@seznam.cz
Úterý Květen 5 08:59:07 CEST 2009
Klasicke reseni tohoto problemu je pouzit dve rele, jedno ma v serii s kontakty odpor (radove ohmy), to sepnete prvni a pres odpor se vam nabijou filtracni kondenzatory zdroju. Pomoci druheho rele, pak vyskratujete ten odpor, aby to zbytecne netopilo.
H.
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: k.novo <k.novo@seznam.cz>
> Předmět: ochrana kontaktu rele
> Datum: 04.5.2009 20:44:16
> ----------------------------------------
> Pricinou speceni kontaktu je velky obloukovy vyboj vznikly v dusledku odskoku
> kontaktu pri zapnuti kontaktu. Zvysi-li se
> proud zpusobujici obloukovy vyboj, dochazi ke speceni kontaktu casteji, zejmena
> jde-li o vysoky nabehovy proud generovany kapacitn
> í zatezi,tj. ve vasem pripade nabehovy proud prekracuje povolenou kapacitu
> rele.
>
> Bud musite osadit neco co omezi nabehovy proud, termistor nebo tak neco nebo se
> poohlednete po rele s vetsi pritlacnou silou na kontaktech.
> KN
>
>
>
>
> >2009/5/4 "Ing. Libor Konečný" <support@mikrovlny.cz>:
> > Zdravim
> >
> > Mel bych na pritomne dotaz.
> > Cim ochranit kontakty rele proti spickam ze spinanych zdroju s s
> > certifikatem China Eport (CE).
> > Stava se mi ze ackoliv pouzivam RT314005 ktere je na 16A, tak po sepnuti
> > 4 spinanych zdroju 10 W se kontakty spolehlive slepi.
> >
> > Bude stacit varistor 450 V paralelne ke kontaktum ?
>
> A co nějakej termistor do série? Jako je v PC zdrojích, akorát ten má
> možná moc velkej odpor.
>
> Jestli se ty kontakty lepěj při zapnutí, tak varistor paralelně tam
> bude IMHO jen na parádu.
>
> Pavel Kadečka.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list