Diodove bloky 50A - prehrivani
Pavel Kadečka
pavel.kadecka@gmail.com
Pátek Březen 6 12:30:46 CET 2009
2009/3/6 Koder Petr <Koder.Petr@azd.cz>:
> Zdravim,
> Rad bych slyšel názor (resp. zkušenost) ostatních na diodove bloky (graetz) urcene pro vetsi proud.
> Rozhodl jsem se je pouzit k usmerneni stredniho proudu cca 30A. Po nakupu prvních 3ks KBPC5008 v GME (227-010) jsem si chtel udelat predstavu o budoucím ztrátovém vykonu. Zmeril jsem si proto ubytek na usmernovaci při napajeni ze zdroje proudu 10A. Potud vse OK, na bloku je ubytek 1,55V.
> Neprijemne jsem byl ale prekvapen teplotou vyvodu. Predpokladam, ze teplota vyvodu +- odpovídá teplote prechodu u diod.
>
> Naměřil jsem toto:
> Oznaceni bloku KBPC5008
> Proud 10 A
> Teplota chladice 31 st.C
> Teplota vyvodu 75 st.C
> Teplota pouzdra bloku cca 36st.C
> Ubytek napeti 1,55 V
>
> Tedy při 15,5W ztrátového vykonu je teplota prechodu o 44st.C vyssi, nez chladice a tepelny odpor (blok + prechod na chladic) vychází na 2,8st.C/W
>
> Potom ale při jmenovitem proudu nemá sanci blok prezit s ohledem na ztrátový vykon. Ubytek napeti se zvětši, ale i bez tohoto vlivu bude ztrátový vykon 5x vetsi. Otepleni proti chladici by bylo 217st.C. A to vyrobci bloku většinou udavaji proudovou zatížitelnost bloku pro teplotu pouzdra 50st.C.
Není nad praktickou zkoušku, já bych zkusil zatížit blok jmenovitým
proudem, tj. těch 30A - pak bych měřil teplotu. Případně bych jen
čekal, jestli to shoří nebo ne ;)
Jo a podle datasheetu má mít KBPC5008 "Maximum Forward Voltage Drop
per element at 25A DC" 1,1V.
Pavel Kadečka.
Další informace o konferenci Hw-list