vykon topeni

gatilo gatilo@centrum.cz
Pátek Březen 6 10:07:21 CET 2009


 6.3.2009, 10:02:32

Heled ty jeden inzenyre, ty to mu vubec nerozumis. Proste mam jeden
2kW radiator, kterej jsem "vysetril" na minule zakazce a ted ho
potrebuju nejak zpenezit. Takze si ty svoje cisla muzes strcit vis
kam. Treba za cepici.
s pozdravem Franta Topenar.
 :-)
 
S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
k.novo napsal:

> Ten topenar je s prominutim vul.
> plocha obvodovych sten (3.5+3.7)*2.4 -3.3=9m2
> odpor obvodoveho zdiva,360 se nedelaji tzn. bude to 36,5 PD R=2.52
> EPS, rekneme, ze to je 100F 150mm R=4
> Celkem R=6.52 U= 0.153W/Km2
> Pri vnejsi vypoctove teplote -14C a vnitrni 22C je rodil teplot deltaT=36C
> tzn. m2 zdiva utece   5.508W  pro celou zed pak 50W
> Onko rekneme bezne izolacni sklo U=1.1W/Km2 tj.39.6 w/m2 pro okna 131W

> Suma sumarum ztraty prostupem obvodovym zdivem 131+50=181W
> Pak tu mame ztraty vetranim + nejake dalsi prirazky, proti nim jsou zisky oslunenim a od spotrebicu.

> To vsechno jsou ztraty pri -14C venku, pokud nekdo spocita 2kW tak falt netusim co je to zac. :-)


> KN






Další informace o konferenci Hw-list