vykon topeni
k.novo
k.novo@seznam.cz
Čtvrtek Březen 5 23:15:15 CET 2009
Ten topenar je s prominutim vul.
plocha obvodovych sten (3.5+3.7)*2.4 -3.3=9m2
odpor obvodoveho zdiva,360 se nedelaji tzn. bude to 36,5 PD R=2.52
EPS, rekneme, ze to je 100F 150mm R=4
Celkem R=6.52 U= 0.153W/Km2
Pri vnejsi vypoctove teplote -14C a vnitrni 22C je rodil teplot deltaT=36C
tzn. m2 zdiva utece 5.508W pro celou zed pak 50W
Onko rekneme bezne izolacni sklo U=1.1W/Km2 tj.39.6 w/m2 pro okna 131W
Suma sumarum ztraty prostupem obvodovym zdivem 131+50=181W
Pak tu mame ztraty vetranim + nejake dalsi prirazky, proti nim jsou zisky oslunenim a od spotrebicu.
To vsechno jsou ztraty pri -14C venku, pokud nekdo spocita 2kW tak falt netusim co je to zac. :-)
KN
>tak jsem zkousel vypocet na tzb info a asi to neumim dobre vyplnit
pocital jsem tepelne ztraty pracovny 3,5 x 3,7 m vyska 2,4 dve vnejsi
steny 360 porotherm + 150EPS dve vnitrni slabe pricky rozdil teplot
venku doma 36st , okna 3,3 m2
vychazi mi neco kolem 150W a topenar mi spocital 2000W
predpokladam ze realita lezi nekde uprostred
mohli byste prosim poradit kde delam chybu ?
diky PM
Ing. K.Prokůpek napsal(a):
> Já bych topení nepočítal na objem vzduchu, ale na tepelné ztráty a
> zisky, které primárně mají charakter plochy.
> Také má velký vliv charakter domu, velikost ale i prostorové rozložení.
> Jak říkal P.Hudeček, je to rozdíl plocha versus objem. Objem v tomto
> případě slouží jako porovnávací veličina, stejně tak si megajouly můžete
> přepočítat na pytle brambor ve sklepě aby jste se pak mohli hádat kdo
> "má lepší".
>
> Pro ruční výpočet doporučuji nastudovat ČSN 060210, dá se to velice
> zjednodušit tím že budete počítat jen s okny, dveřmi.
>
> Pro výpočet s počítačem vám postačí
> http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=107&h=38
>
> KPR
>
>
>
>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list