Předimenzovaný kotel není vždy nevýhoda. Zejména kondenzační kotle mají
maximum účinnosti (tj asi 125% - dle výrobce) ne při maximálním výkonu,
ale cca při zatížení 1/3-1/2 výkonu.
Takže to znamená že když máte domek s tepelnou ztrátou 8kW a koupíte si
8kW kotel, tak to tak tak udýcháte a vytápět se bude pomalu. Účinnost
bude menší (105-110%)
Zatímco když si koupíte kotel 16kW nebo 20kW s dobrou modulací výkonu a
regulací, potom kotel bude pracovat v optimálních podmínkách účinnosti.
Potom z tepelné energie vycucáte co nejvíc můžete.
Zase naopak přebytečnou naddimenzací narostou technologické problémy,
průměr potrubí, nutný průtok a kotel má svůj minimální výkon což by se v
málo chladném období přineslo problémy s modulací a regulací kotle.
KPR
>Od boku to strili takto:
>Stary barak 60W/m3
>Normalni 50W/m3
>
>Rekneme stary barak s podlahovou plochou 160 m3, celkem 24 kW, radiatory se
>rozstreli podobne. A nejakou podobnou metodu maji i na prumer potrubi.
>
>Ja vim, ze to je blbost, ale nekteri lide si nedaji vysvetlit, ze i
>predimenzovany kotel je problem. Takze davaji do domku silene vykony, i kdyz
>by
>treba potrebovali jenom 8 nebo 12 kW.
>
>Standa
>