Re: Atypické zapojení třífázového elektroměru

Milan Mlynarčík milan.m@centrum.sk
Neděle Červen 21 14:47:57 CEST 2009


Vase uvahy nie su celkom spravne. Ak napriklad vypadnu poistky na dvoch
fazach a budete mat pripojeny 3f spotrebič, dostane sa napatie z tej jednej
fazy aj na tie nefunkcne dve. Ale nebude ziadny fazovy posun medzi nimi. Ak
by vtedy elektromer neukazoval pravdivo spotrebu tej jednej dostupnej faze,
bol by to dost nepodarok ktory okrada bud spotrebitela alebo rozvodne
zavody.

Mechanicky elektromer by to (predpokladam) mal v pohode dokazat.
V kazdom pripade som tiež zvedavy na vysledok pokusu. Dufam, ze pan Troller
bude referovat ...



                                                Milan  Mlynarčík



----- Original Message -----
From: "Pavel Novotny"

To take netvrdil pokud bude na L1 a L2=0 na L3 neco potece tak to bude
normalene merit a odectete spravny udaj jak v registru po celkovou energii
tak v registrech pro jednotlive faze. Problem nastane pokud  L1 a L2 na
vstupu prodratujete a pripojite na L1 (co bude na L3 je jedno) v tom pripade
L2 nebude spravne pocitat a obvod bude v registrech pro L2 a v celkovem
registru ukazovat kraviny.
Uz si presne nepamatuji proc ale souviselo to s tim, ze u trifazoveho proudu
je vse pootoceno o 120St. Jednotlive AD v obvodu meri vuci N a dokonce i
registry pro okamzitou hodnotu U a I budou ukazovat spravne jen se to pak
spatne integruje a pocita => ukazuje nesmysly. My to nejdrive zkouseli a az
kdyz nam to ukazovalo nesmysly tak jsme problem konzultovali s AD.

Jak to bude u elektromechanickeho je otazka, nejsou tam nahodu civky proti
sobe take pootoceny o 120C, mohlo by se pak stat, ze jedna bude druhou
brzdit a misto, aby se sily scitali se mohou odcitat.
Nejlepsi asi bude to vyzkousel, spojit L1 a L2 na vystup L1 jednu 100W na
vystup L2 druhou zarovku a mate jasno, docela by me zajimalo jak to dopadne
:-)

PN



-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Milan Mlynarčík
Sent: Sunday, June 21, 2009 1:39 PM
To: HW-news
Subject: Re: Atypické zapojení třífázového elektroměru

Hoci Vam to teda tvrdili, moc tomu neverim. Predsa elektromer nemoze prestat
fungovat pre taku "drobnost", ako je vypadok jednej ci dvoch fazi.
Kam by rozvodne zavody dosli, keby to bolo tak ...



                                                Milan  Mlynarčík



----- Original Message -----
From: "Pavel Novotny"

Pokud pod pojmem dva systemy budou merit jednu a tutez fazi myslite, ze
napriklad na vstup pro L1 a L2 pripojite L1 tak toho moc nezmerite tedy
elektornickym elektormerem urcite ne.
Napriklad ADE7758 je 3fazovy IC pro mereni energie (urcen prave pro
elektormery), ktery ma dokonce pro kazdou fazi vlastni registry a lze z nej
vycitat spotrebu na kazde fazi zvlast, ale pouze pokud je zapojen na 3 faze,
pokud ho budu chtit pouzit jako tri nezavisle meraky pro spotrebu tri
spotrebicu na jedne fazi tak mam smulu merit to nebude, musi tam byt posun o
120St jinak to nefunguje.
Konzultovali jsme to primo s clovekem , ktery u AD tyto IC navrhoval a ten
tvrdil, ze takto se chova vetsina IC pro mereni spotreby.



_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 4174 (20090620)
__________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz




__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 4174 (20090620)
__________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list