Re: Atypické zapojení třífázového elektroměru

Milan Mlynarčík milan.m@centrum.sk
Neděle Červen 21 13:34:29 CEST 2009


Zaujimavy napad. V pripade klasickeho elektromeru s koleckom by to zrejme
mohlo fungovat. Ako to vyhodnocuju elektronicke neviem.



                                                Milan  Mlynarčík



----- Original Message -----
From: "Pavel Troller"
mám tento jednoduchý dotaz: Mám třífázový elektroměr pro podružné měření
(klasický třísystémový typ pro přímé spotřebitelské měření) a chci ho
zapojit
tak, že nejméně 2 systémy budou měřit jednu a tutéž fázi, ale pokaždé jinou
větev. Důvodem rozdělení větví je dimenzování proudu - každá má vlastní
jistič.
Třetí fáze elektroměru naopak zatím zůstane nezapojená.
  Protože systémy elektroměru jsou na sobě, zdá se, zcela nezávislé,
domnívám
se, že se tímto způsobem nezhorší přesnost měření. Je tomu tak, nebo mi něco
uniká ? A tu třetí fázi - mám zapojit alespoň napěťovou cívku, nebo ji mám
nechat zcela nezapojenou ? Co o tom soudíte ?





Další informace o konferenci Hw-list