Re: Zemnici pasek na stavbe?
zoodiskus@vol.cz
zoodiskus@vol.cz
Neděle Červen 21 08:47:32 CEST 2009
Me se to take moc nezda, ale norma pry rika, ze pokud mame zemnici pasek
pro hromosvod a zemnici pasek pro Pe zvlast a tyto jsou blize nez 5m
musi se spojit. Dale pry doporucuje pouzivat jednotnou, spolecnou zemnici
soustavu tak nevim....
http://elektrika.cz/data/clanky/zemnice-a-zemneni
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4638.0.html
WS
>Plne s Vami suhlasim. Tiez som robil dva nezavisle zemnice. Ak dobre
>pamatam, asi po 15m pasoviny.
>
Milan Mlynarčík
----- Original Message -----
From: "Vláďa Anděl
no PE a hromosvod - toho se docela bojím. Já ten základový zemnič
použiju jen na PE a uzemění TV antény, která bude v ochranném
prostoru hromosvodu.
Pro hromosvod udělám uzemění zvlášť. Když si představím co
se děje při rázové vlně na indukčnosti toho uzemění a přívodů,
nevidím důvod proč si ten bordel zatahovat do baráku.