Dimenzovani kabelu , umisteni elektormeru - elektroinstalace?

Martin Hanek martin.hanek@centrum.cz
Pátek Červen 19 10:16:23 CEST 2009


Kolega rika ze podle normy 332000-5-52 (cte to v nejakem vytahu z te 
normy, mimochodem hodne neprehlednem), ze pro 1.5 mm2 se dvema 
pracovnimi vodici (L+N) v kabelu ve zdi s izolaci PVC je dovoleny proud 
19.5A. Pro 3f (3 prac. vodice) to dela 17.5A.
Takze bych v pouziti 1.5-ky na jistic 16A nevidel problem. Jina vec je 
napr. za sadrokartonem, v izolacich atd.

Martin Hanek


Martin Persich napsal(a):
> Pokud se nepletu, tak na zasuvkovy okruh jisteny 16 A musi byt podle normy
> prurez 2,5 mm2 (prestoze 1,5 mm2 s odrenym hrbetem take vychazi - zalezi ale
> pak na hre s cisly ... a pristupu revizniho technika).



Další informace o konferenci Hw-list