Dimenzovani kabelu , umisteni elektormeru - elektroinstalace?
Martin Hanek
martin.hanek@centrum.cz
Pátek Červen 19 09:59:01 CEST 2009
Zalezi na tom, jak je ten kabel ulozeny a jak se tim padem chladi. Kdyz
budu mit CYKYLO1.5 plochy zaomitany ve zdi, tak v tom nevidim problem.
Norma prave resi zpusoby ulozeni a chlazeni a tomu odpovidajici dovolene
proudy. Abych si daval doma do obyvaku nebo loznice na zasuvku 3x2.5 mi
prijde zbytecne, kdyz si uvedomim, co tam budu pripojovat. A prace s 2.5
je proti 1.5 obrovskej rozdil.
Na svetla bych take dal 3x1.5. A co se tyka jisticu, doma by melo B
stacit. Kde je vice PC, tak je doopravdy pri vypadku problem - v praci
musime vsechna PC vypnout a zapinat je postupne.
Martin Hanek
Martin Persich napsal(a):
> Pokud se nepletu, tak na zasuvkovy okruh jisteny 16 A musi byt podle normy
> prurez 2,5 mm2 (prestoze 1,5 mm2 s odrenym hrbetem take vychazi - zalezi ale
> pak na hre s cisly ... a pristupu revizniho technika). Jen nevim, zdal-li uz
> i na zarovkovy okruh take nemusi byt tri vodice. Spousta (i stropnich)
> svitidel totiz ma uzemnovaci svorku.
> Jistice osobne preferuji s charakteristikou "C" - spinane zdroje v
> pocitacich & spol. jsou previt ... Zazil jsem spoustu instalaci, kde meli
> jistice "B" a pripojeno na jeden okruh vice spinanych zdroju. Prestoze je
> pred zarizenim UPS, muze dojit v pripade vypadku site k vypnuti pocitace.
> Pri vypadku totiz nejdrive spotreba prejde na UPS (vse ok), pri navratu site
> UPS prevede spotrebu na sit, ale potvurka jistic to neustoji a vypadne. A
> zarizeni jede znovu z UPS, dokud se nevybiji baterky ...
> Martin. persich@transcon.cz
Další informace o konferenci Hw-list