Zjisteni ruseni
"Ing. K.Prokůpek"
kpr@seznam.cz
Sobota Červenec 4 22:10:49 CEST 2009
Jelikož se smyčka uzavírá přes společnou GND, která není v twisted páru
a současně GND slouží spolu s VCC pro napájení snímače, tak si myslím že
to je jeden z problémů.
KPR
Standa Palas napsal(a):
> Nemyslím si,že tam máte rušení přes tu smyčku.Klasická proudová smyčka má
> přece velmi malou impedanci a je obecně velmi odolná proti rušení. Spíš máte
> někde něco přizemněno,co by být nemělo. Myslím,že v tomto případě
> ampérmetrem změříte možná víc než osciloskopem.
>
> Standa Palas
>
> ----- Original Message -----
> From: ""Ing. K.Prokůpek"" <kpr@seznam.cz>
> To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
> Sent: Thursday, July 02, 2009 2:22 PM
> Subject: Re: Zjisteni ruseni
>
>
> Ještě dodám jak píše kolega, zkoušeli jsme jednoduché měření
> osciloskopem, tím ale člověk nezjistí všechno.
> Tipoval bych to na frekvenční měniče, ale nedostanem se nikam jinam než
> v jedné hale. Jestli někdo má k zapůjčení spektrák nebo EMC metr, mohlo
> by s tím jít pohnout.
>
> KPR
>
>
>
> GT5 napsal(a):
>
>
>> Zdravim,
>> potřeboval bych poradit se zjistenim zdroje ruseni. Mam nekolik
>> prumyslovych modulu, ktere elektrikari zapojili v provoze. Moduly
>> komunikuji proudovou smyckou 4-20mA. Jak zjistim kde je problem,
>> popripade spatne uzemeni? smycky atd.
>> Nebo pokud vas napadne nejaka literatura kde si to nacist.
>>
>> LP.
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list@list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>>
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
Další informace o konferenci Hw-list