Re: Zjisteni ruseni

Jaroslav Kotlaba kotlaba.hw@seznam.cz
Pátek Červenec 3 11:54:58 CEST 2009


> potřeboval bych poradit se zjistenim zdroje ruseni. Mam nekolik 
> prumyslovych modulu, ktere elektrikari zapojili v provoze. Moduly 
> komunikuji proudovou smyckou 4-20mA. 

Co je to za moduly, jsou napajene proudovou smyckou?
Muze se stat, ze napajeci zdroj v nekterych rezimech bude pretizen?
Je v tech modulech nejaky mikropocitač s FW co obcas může zabloudit 
a vypadnout nez jej watchdog zase nahodi?

> Jedna se o to, mam snimace s vystupem proudove smycky. Ty jsou pripojeny 
> po 30-50m na prevodnik. Prevodnik poskytuje na vystupu rele vystupy 
> (kontakty) ktere jdou do PLC.

> V rozvadeci je spolecny zdroj pro vsechny prevodniky. Nektere prevodniky 
> jsou mezi sebou propojeny proudovym signalem 4-20mA. Ale neni to jedna 
> smycka, je to jina smycka nez mezi prevodnikem a senzorem.

Tomu nerozumim - nejake schematko by nebylo? Neni ten problem v tom ze 
by proudove smycky mely byt od sebe izolovany? 

> Senzory jsou umisteny na velkem plechovem strope, rekneme 20x20m 
> (chladici box). Ten pry udajne je uzemeny.
> 
> Od senzoru k prevodniku vede klasicka SYKYFY, 3 zilova a stineni.

Kde je to stineni uzemnene?
 
> Charakter ruseni je takovy ze to chvilku bezi v poradku, pak snimac 
> uvedeme do poplachoveho stavu , vyhlasi poplach a pak uz se do klidu 
> nevrati. Neco se tam naindukuje (asi) a prevodnik hlasi chybu signalu ze 
> snimace. Pak obcas jde vybudit, obcas ne. Takze vcelku je to chaos.

Co je to poplachovy stav? Co ten snimac meri - teplotu?



Další informace o konferenci Hw-list