RE: Spojení zemí u PoE switche
Slavomir Skopalik
skopalik@elektlabs.cz
Pátek Leden 30 13:31:38 CET 2009
Dobry den,
problem je v tom, ze se pak zemni proudy uzaviraji pres Eth vedeni.
Tim je zcela eliminovana myslenka galvanickeho oddeleni u UTP kabelaze
a budete na tom jeste hure, nez u koaxilani kabelaze, jelikoz tam byl
vystupni
modul galvanicky oddelen.
V prumyslovem prostredi toto reseni vyrazne nedoporucuji, k kancelarskem
maximalne v ramci jedne mistnosti napajene jednim zasuvkovym obvodem
(3 vodicove zapojeni).
Nebo jeste jinak, napajena zarizeni by se jiz nemela nikam zapojovat, pak to
bude v pohode.
Slavek
Ing. Slavomir Skopalik
Jednatel spolecnosti
Elekt Labs s.r.o.
Chaloupky 158
783 72 Velky Tynec
Czech Republic
--------------------------------------------
Mobil: +420 724 207 851
icq:199 118 333
e-mail:skopalik@elektlabs.cz
http://www.elektlabs.cz <http://www.elektlabs.cz/>
Dobrý den,
měl bych zde takový problém. Mám 2 zařízení, obě jsou napájena PoE ze
stejného switche (s PoE). V zařízeních je použit PoE modul bez galvanického
oddělení. Vše funguje až do chvíle, kdy se propojí země obou zařízení, pak
se jakoby zdá, že je switch přetížen (což není). Zatím to vypadá, že to
vadí jen některým switchům s PoE.
Je to v principu blbě, nebo ne ? Mohu propojit země 2 zařízení napájených
PoE ?
Děkuji.
S pozdravem
Pavel Poucha
Papouch s.r.o.
Strašnická 1a
102 00 Praha 10
Tel: +420 267 314 267-8
Fax: +420 267 314 269
papouch@papouch.com
Chcete-li, navštivte naše stránky http://www.papouch.com
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20090130/1b3d1e5c/attachment-0002.htm
Další informace o konferenci Hw-list