jaky kabel k cidlum DS18S20 ?

Martin Záruba swz@volny.cz
Čtvrtek Únor 26 10:46:22 CET 2009


Ano. Je to uplne bez problemu. Pouze pro to potrebujete jeden pin procesoru
navic, aby po zadani povelu teplomerum "merit" pripnul (tranzistorem)
"natvrdo" napajeni na sbernici.
Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "Rosko, Peter" <Peter.Rosko@siemens.com>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, February 26, 2009 10:37 AM
Subject: RE: jaky kabel k cidlum DS18S20 ?


zdravim,

ked pisete ze pouzivate koaxial - to pouzivate pasivne napajanie tych
teplomerov?

p.rosko

> Ja pouzivam DS18B20, na nekolik metru obycejnou dvoulinkou,
> pokud vedou
> podel silovych kabelu (predevsim privody ke kompresorum
> tepelnych cerpadel,
> kde vznikaji velke razy pri zapnuti), pouzivam ten
> nejobycejnejsi koaxialni
> kabel. Nejdelsi privod k teplomeru (koaxem) mam asi 70 m a na stejne
> sbernici (hvezdicovite nebo "jak to vyslo") je dalsich 9
> DS18B20. Program
> kontroluje paritu a na tomto systemu dochazi k chybe parity
> cca 1x za 100
> mereni. Program chybne mereni zopakuje a nic se nedeje.
> Martin Zaruba