Na gelove akumulatory staci pripojit konstantni napeti (obvykle 13,8V) - 
takto se to resi napr. v ustrednach EZS a nevim o jedinem problemu.

Obvykle byva i na akumulatorech napsano konkretni napeti pro "trickle" 
charging, jiste je to v ds.

Pokud je akumulatror nabity, napeti zdroje a aku se vyrovna a proud 
klesne k 0, pokud je vybity, tece proud ze zdroje do akumulatoru. 
Doporucuji omezit maximalni proud podle ds konkretniho akumulatoru. 
Jeste je potreba osetrit aby v pripade vypadku napajeni netekl proud z 
akumulatoru do zdroje. Jinak neni potreba nic hlidat.

S pozdravem Jan Půhoný



Ondřej Janovský napsal(a):
> Panove, vsem dekuji.
>
> Uplne zatesnena krabice to nemusi byt. Je to akumulatorova pracovni 
> plosina, nase zarizeni je schovane v hromade zeleza, voda na nej netece.
>
> Nasel jsem obvod UC3906 na rizeni nabijeni, libi se mi a rad bych ho 
> pouzil. Jen mam v nekterych pripadech problem s jeho napajenim. 
> Konkretne v plosinach, kde jsou 12V akumulatory. Tam se sice napeti 
> pri pripojeni na nabijecku zvedne, ale nejsem si jist, kolik to musi 
> byt, abych UC3906 nabijel pri 13,8V ten zalozni gelovy akumulator.
>
> Napeti pri nabijeni strojovych aku snad budu vedet zitra.
>
> Jeste jednou vsem dekuji.
>
> Oja
>
>
> On 9.12.2009 21:57, "Ing. Libor Konečný" wrote:
>> 1. libovolna poloha - takto pracuji UPS APC,  aku ma kontakty pristupne
>> shora, kdyz je na "zadech" .
>> v normalni poloze je kontakty dolu.
>>
>> 2. Tesna montaz ? To je tlakove uzavrene ? Pokud nekde v plechu ci plast
>> rozvadeci , urcite si to cestu najde.
>>
>> LK
>>
>> Ondřej Janovský napsal(a):
>>> Dobry den,
>>>
>>> musim zalohovat napajeni v zarizeni, ktere ma krabici s krytim IP65. V
>>> soucasne dobe pouzivam LiPol akumulatory, ale vzhledem k nepovedenemu
>>> rizeni nabijeni od inzenyru ze Siemensu je to neudrzitelny stav.
>>>
>>> Do zarizeni by se vesel maly gelovy akumulator, ktery by se dobijel
>>> jen malym proudem 0,1C . Je to jen zalozni aku, z 99 procent nikdy
>>> nebude v cinnosti.
>>>
>>> Ted mne trapi dve veci:
>>>
>>> 1. pracovni poloha .... u zarizeni neni jasne, v jake poloze budou
>>> montovana. Bude to vadit akumulatoru?
>>>
>>> 2. krabice je zatesnena .... co to udela?
>>>
>>> Diky za odpovedi.
>>>
>>> Oja
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list@list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz