0.5-1kW frekvencny menic
vostrel@lit.cz
vostrel@lit.cz
Čtvrtek Duben 2 08:23:24 CEST 2009
Nepujde, menic napise chybu. Co to je za 1f zarizeni? Pokud ma motor s
rozbehovým kondikem, tak to nepujde, pokud se jedná o nejaké naradi tak klasický
triakovy regulator.
K menici muzete pripojit i vetsi motor, jen nesmi zatizeni motoru prekrocit
parametry menice. Vetsina umi kratkodobe pretizeni az o 150%.
Cituji z emailu od RV <vicek.radek@cpost.cz>:
> To urcite nepujde. Ty menice nejsou zadna blba zarizeni co jen generuji
> frekvence posunute o 120st. Hlidaji vsechno mozne od nesymetrie
> zatizeni, odpojeni fazi, umi se synchronizovat i na bezici motor. Take
> rizene brzdi.
>
> Dokonce staci na menic pripojit jinej motor, nez ktery je tam nastaveny
> a uz menic vyhazuje chyby.
>
> Radek Vicek
>
> Kubat Tomas napsal(a):
> > dobry den.
> > jestli se jeste muzu take zeptat neco k tem menicu.
> > 1. potreboval bych pripojovat zarizeni vstup/vystup 1f, muzu
> > pouzit menic 1f/3f a zapojit jen jednu fazi na vystupu ??
> > 2. lze pripojit za menic zarizeni s el. regulaci otacek ?
> > potreboval bych totiz pripojit pilu, co ma regulaci otacek, ale
> > hodil by se i pomaly rozjezd.
> > 6. jak kriticke je pripojeni zarizeni 850W k menici 750W, protoze
> > by se jednalo o jedine zarizeni z nekolika kusu, co presahuje
> > vykonem a cena za 1kw menic je uz dost jinde.
> > diky predem za info.
> > tomik.
> >
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list