0.5-1kW frekvencny menic
RV
vicek.radek@cpost.cz
Čtvrtek Duben 2 08:03:41 CEST 2009
To urcite nepujde. Ty menice nejsou zadna blba zarizeni co jen generuji
frekvence posunute o 120st. Hlidaji vsechno mozne od nesymetrie
zatizeni, odpojeni fazi, umi se synchronizovat i na bezici motor. Take
rizene brzdi.
Dokonce staci na menic pripojit jinej motor, nez ktery je tam nastaveny
a uz menic vyhazuje chyby.
Radek Vicek
Kubat Tomas napsal(a):
> dobry den.
> jestli se jeste muzu take zeptat neco k tem menicu.
> 1. potreboval bych pripojovat zarizeni vstup/vystup 1f, muzu
> pouzit menic 1f/3f a zapojit jen jednu fazi na vystupu ??
> 2. lze pripojit za menic zarizeni s el. regulaci otacek ?
> potreboval bych totiz pripojit pilu, co ma regulaci otacek, ale
> hodil by se i pomaly rozjezd.
> 6. jak kriticke je pripojeni zarizeni 850W k menici 750W, protoze
> by se jednalo o jedine zarizeni z nekolika kusu, co presahuje
> vykonem a cena za 1kw menic je uz dost jinde.
> diky predem za info.
> tomik.
>