Neocekavany restart modulu TC65
Ing. Pavel Poucha
papouch@papouch.com
Pondělí Září 29 11:53:29 CEST 2008
Dobrý den,
Máme - špatnou - zkušenost s předcházejícím typem, TC45. Pořád nějaké
problémy s podivným chováním, Siemens nakonec řekl, že o chybách ví, že je
opraví v další verzi firmware. Nikdy k tomu ale nedošlo, nakonec modul
přestal vyrábět. Po mnoha měsících trápení jsem došli k řešení: nějaký
vyzkoušený modul bez Javy (třeba TC35i) a k němu procesor zvenku. TC65 by
měla být lepší (dle referencí tady z konference), ale už bych to neriskoval.
S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
papouch@papouch.com
Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 267 314 267-8
Fax +420 267 314 269
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf
> Of Petr B
> Sent: Monday, September 29, 2008 11:43 AM
> To: hw-list@list.hw.cz
> Subject: Neocekavany restart modulu TC65
>
> Dobry den,
>
> vyvijim java aplikaci pro modul TC65. Tento vikend jsem ji poprve testoval
po delsi
> dobu. Po zhruba 34 hodinach doslo k restartu modulu. V logu jsem nasel
zpravy z
> modulu:
>
> ^SHUTDOWN
>
> ^EXIT
> 00010000,01fc4142474c5f464e432c52756e206f7574206f66206672656520636f6
> e746578747320
>
> Zkusil jsem konvertovat hexa cislo za carkou do stringu a mam z toho
hlasku:
> ABGL_FNC,Run out of free contexts
>
> Mam podezreni, ze se jedna o chybu firmware. Verze meho firmwaru na modulu
> je:
> SIEMENS
> TC65
> REVISION 02.000
>
> Zajimalo by me, jestli nekdo mate s timto zkusenost nebo co si o tom
myslite.
>
> Dekuji
> Petr Benar
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list