Spis se divim, ze zacal kapat az ted. PV u bojleru musi propoustet vzdy,
kdyz zacne bojler natapet a neni odber. Protoze na vstupu je zpetna klapka,
musi se narustajici tlak uvolnit prave pres p. ventil. Tento jev lze
odstranit montazi expanzni nadoby, staci malinka cca 2 litry. Potom se
prebytecna voda roztahne do ni a pojistovak netece. Ventil ale nikdy
nepredelavejte ani neodstranujte, protoze tlak pri natapeni muze byt velmi
vysoky - hodne pres 20 bar. Poj. ventily Myjava jsou nastaveny na 6,3 baru.
Pokud mate vysoky tlak na vstupu do domu (bytu), namontujte ventil redukcni.
Vladimir
*********************************************************
Zacal mi ukapavat pojistny ('zpetny') ventil u boileru. Je tam
namontovany asi rok, a ze by byl takhle rychle zkorodovany, se mi
nechce verit. Pripada mi to jako unavena pruzina, protoze pokud se
pusti voda a v potrubi klesne tlak, neukapne ani kapicka. Kdyz se
voda zastavi, zacne curkem podtekat. Kdyby bylo vyzrane sedlo, musi
prece ukapavat porad, i pri nizsim tlaku.
Da se ten ventil nejak nastavit? Nebo je mozne, ze by zvysili tlak v
potrubi? (To bych mel zkusit spis vodarnu.) Ventil je vyrobek Myjava.
J. Hanzal