Ucinnost transformatoru bylo Trafa od SOS?
Ondrej
leguanolog@seznam.cz
Čtvrtek Září 11 15:58:32 CEST 2008
Průběh je způsoben napěťovým magnetováním, takže proud má pak
zdeformovaný průběh. To plyne z hysterezní smyčky, která vznikne kdyby
se napětí přivedlo napětí na Y (za integrační clen) a proud na X. Kdyby
to byly dva sinusy tak by se zobrazila elipsa a ne hysterezní smyčka. Je
ale pravda, že by proudový průběh měl být symetrický - to je asi
způsobenu chybou proudové sondy. Přesycení trafa je asi způsobeno jeho
návrhem (snahou udělat ho levně).
OH
Martin Záruba napsal(a):
> To je zvlastni. Je sinusivka CH1 opravdu orezana na vrcholech? To by
> vypadalo, ze trafo se presycuje. Proc je na CH2 na konci kladne pulperiody
> spicka (cca 30%?) a navic na zaporne neni? Umite to nekdo vysvetlit?
>
>
>
--
Jabber: Iguaner@jabber.cz
ICQ: 122712466
---------------------------------------------------
| |
| IKORAS - My home-made MP3 player |
| http://ikoras.iglu.cz |
| |
---------------------------------------------------
------------- další část ---------------
Netextová příloha byla odstraněna...
Jméno: [žádný popis není k dispozici]
Typ: multipart/alternative
Velikost: 0 bytes
Popis: [žádný popis není k dispozici]
Url : http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20080911/8e5aeb20/attachment-0002.bin
------------- další část ---------------
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG - http://www.avg.com
Version: 8.0.169 / Virus Database: 270.6.20/1666 - Release Date: 11. 9. 2008 7:03
Další informace o konferenci Hw-list