Ucinnost transformatoru bylo Trafa od SOS?
Pavel Hudecek
phudecek@tiscali.cz
Středa Září 10 13:39:59 CEST 2008
Mě na tom nejvíc fascinuje, že doporučení cos fí = 1 je v příspěvku, který se odvolává na 2 pdf, přičemž v obou cos fí měřej:-)
Poznámka1: U malého toroidu bude možná cos fí o dost blíže k 1, než u E.
Poznámka2: Účinnosti malých AC věcí lze rozumně měřit jen speciálními měřiči, osciloskopem s vhodným přípravkem, nebo kalorimetricky (nejlevnější).
PH
From: Milan Mlynarčík
Nevychadzam z uzasu, ako tu (kupodivu vacsina) zanedbava cos Fi. Este pri menovitom zatazeni a velkom privreti oci - no ako tak. No naprazdno bude jalova zlozka prudu vacsia ako cinna (teda straty naprazdno).
Cos Fi naprazdno je daaaleko od 1.
From: Zdeněk lada
No proud naprázdno byste mohl využít pro výpočet příčné větve náhradního obvodu transformátoru, po případně pokud byste položil cos Fi roven 1 pak byste z něj usoudil ztráty v železe a při odhadnutí empirického tepelného odporu i oteplení transformátoru díky ztrátám v železe.
http://fei1.vsb.cz/kat453/www453/soubory/texty/ucebni_texty/se/cast_B_el_stroje/se_es_c1_naprnakr.pdf
http://www.ksh-system.eu/Roman/mereni_fbi/trafo_FBI.pdf
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20080910/f7aaf12a/attachment-0002.htm
Další informace o konferenci Hw-list