[OT] Jak na zonovou regulaci topeni

Rollfree rollfree@volny.cz
Pátek Říjen 24 20:55:02 CEST 2008


Diky za upozorneni na vyladeni systemu tak, aby teplota vody
byla minimalni. Zatim jsem to neresil (mam klasicky kotel) a nechal
hlavice regulovat vsude. Zkusim to vyladit i s normalnim kotlem,
aspon budu mit prehled jaka teplota minimalne staci a bude to
nachystane na prechod na kondenzacni kotel.

Mimochodem nemate tip na kondenzacni kotel typu "za malo penez
hodne muziky" ? Hlavne teda aby ta muzika hrala dlouho.

Nahrivani hlavic bych jiste vypinal nejen v lete, ale i v dobe, kdy
je kotel ve vypnuty (coz je me za topnou sezonu tak 70% casu).

rollfree

*********************************

Od: "Vláďa Anděl" <vaelektronik@vaelektronik.cz>

Musíte si především říct co od toho chcete. Jestli máte kondenzační kotel, 
měl by jste se snažit regulovat na minimální teplotu vody. U TČ je ta 
závislost ještě větší. Takže kde se topí nejvíc, aby se ventil úplně otevřel 
a reguloval to kotel, na ostatních místech se ventily přivřou. Takže zpětnou 
vazbu ze všech místností. U kotle bez kondenzace je to asi jedno, na teplotě 
vody až tak nezáleží a můžete použít ekvitermní regulaci. Každá místnost se 
pak dá regulovat samostatně nějakým týdenním termostatem. Barák s opravdu 
dobrou tepelnou izolaci bude mít tak dlouhou časovou konstantu změn teploty, 
že nějaké přesné nastavování teplotních profilů ztrácí smysl. Jen zapnout a 
regulovat třeba tím termostatickým ventilem, nebo vypnout.
Hlavice Coterm http://www.coterm.cz/page.php?8 mají spotřebu 0,78W a počítá 
se tam s dvoustavovým řízením (hlavice zavírá snad při 33 st a při napájení 
má vydržet zavřená do nějakých 5 - 10 st.). Pokud to budete řídit lineárně a 
budete ohřívat hlavici cca o 10 st, bude spotřeba ještě menší. Taky vás 
nikdo nenutí aby jste tu regulaci nechával běhat i přes léto a v zimě bych 
pár W přeměněných na teplo asi neřešil.
Anděl




Další informace o konferenci Hw-list