Musíte si především říct co od toho chcete. Jestli máte kondenzační kotel,
měl by jste se snažit regulovat na minimální teplotu vody. U TČ je ta
závislost ještě větší. Takže kde se topí nejvíc, aby se ventil úplně otevřel
a reguloval to kotel, na ostatních místech se ventily přivřou. Takže zpětnou
vazbu ze všech místností. U kotle bez kondenzace je to asi jedno, na teplotě
vody až tak nezáleží a můžete použít ekvitermní regulaci. Každá místnost se
pak dá regulovat samostatně nějakým týdenním termostatem. Barák s opravdu
dobrou tepelnou izolaci bude mít tak dlouhou časovou konstantu změn teploty,
že nějaké přesné nastavování teplotních profilů ztrácí smysl. Jen zapnout a
regulovat třeba tím termostatickým ventilem, nebo vypnout.
Hlavice Coterm http://www.coterm.cz/page.php?8 mají spotřebu 0,78W a počítá
se tam s dvoustavovým řízením (hlavice zavírá snad při 33 st a při napájení
má vydržet zavřená do nějakých 5 - 10 st.). Pokud to budete řídit lineárně a
budete ohřívat hlavici cca o 10 st, bude spotřeba ještě menší. Taky vás
nikdo nenutí aby jste tu regulaci nechával běhat i přes léto a v zimě bych
pár W přeměněných na teplo asi neřešil.
Anděl
----- Original Message -----
From: "Rollfree" <rollfree@volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, October 24, 2008 5:21 PM
Subject: [OT] Jak na zonovou regulaci topeni
Dobry chladny den preji.
Jak resite individualni regulaci teploty pro ruzne casti bytu ?
Ja pouzivam termohlavice na jednotlivych radiatorech
a mam to kombinovane s casovym rizenim behu kotle.
Podle pocasi zapinam jeden z profilu pro beh kotle.
Ovladano je to Linuxovym firewallem (ten stejne stale bezi),
takze se to da ovladat i po Internetu.
Funguje to slusne. Vytapim cca 200 m2 a temperuji
dalsich 100 m2, rocni spotreba je cca 1500 m3 plynu
(Jizni Morava).
Chtelo by to ale nejakou moznost individualniho nastaveni
tepelneho profilu v case pro jednotlive mistnosti. Vecer
uz asi neni treba topit v kuchyni, ale v obyvaku a koupelne
ano. Rano zase neni treba topit v obyvaku atd.
Idealni by byl rozvod do hvezdy a ovladat jednotlive vetve
centralne, ale na to bohuzel nebylo pri stavbe mysleno.
Takze zbyva jedine moznost ovladani ventilu na jednotlivych
radiatorech.
Pouzit by se na to daly bud hlavice s termoovladanim, coz
jsou v praxi bezne termohlavice, kde je na termostatu namotanych
par zavitu odporovym dratem a tak se termostatu rekne, ze
uz je dost teplo a on se zavre. Dobre je, ze je to bezhlucne,
ale zase to musi byt trvale napajene (kolem 2-3 W na hlavici).
Delaji se i motorove hlavice. U nas to dela Elektrobock.
Delaji bud programovatelne hlavice, to mi ale nevyhovuje.
Zmena rezimu (napr. odjezd na hory) znamena obejit
spousty radiatoru. Pak delaji i neco s bezdratovym ovladanim,
ale k tomu nejsou ochotni uvolnit kounikacni protokol
(psal jsem jim). Asi to nebude nic moc sloziteho a zrejme by
se na to dalo reverz engineeringem prijit, ale je to za dost
penez a tak se mi moc nelibi kupovat kus jen na pokus.
Jako optimalni by se mi jevilo pouzit beznou temohlavici
a nejak vyresit jeji nataceni servem. Pak by to bylo po vetsinu
casu bezhlucne a bez odberu.
Jak resite individualni nastaveni teploty vy ?