Ruseni RS-485 do okoli.

Jan Waclawek konfera@efton.sk
Čtvrtek Listopad 13 17:34:25 CET 2008


>Funguje to takto. Vse je sice "spojeno", ale komunikuje se pouze tehdy 
>kdyz je neco potreba. Jinak je linka v klidu. Coz muze trvat sekundy 
>nebo desitky sekund. Podle vseho to rusi porad.

No tak to bud nefunguje tak ako si myslite (to je bez urazky, to sa stava - napr. "kdyz je neco potreba" moze v konkretnej situacii nastavat aj castejsie nez by ste si mysleli); alebo to nerusi komunikacia ako taka. Mate nejaky "nezavisly" monitoring toho, co sa v kabli deje (napr. LEDky niekde okolo budicov)?


>Odpojenim se mysli, ze proste vytahnu konektor s komunikacnim kabelem z 
>toho zarizeni.

Z ktoreho zariadenia? Kabel je zrejme pripojeny minimalne v dvoch zariadeniach, a z Vaseho popisu mi je jasne, ze toho bude ovela viac. Vytiahol sa zo vsetkych zariadeni? Ako sa "vytiahol" - kompletne sa odpojili vsetky zily aj tienenie? Nie je to tienenie pripojene este niekde inde nez kde sa "vytahovalo"?

Pozrite, z fleku som Vam dal 5 otazok, ak neviete na vsetky odpovedat, tak ste neurobili dostatocnu diagnostiku (a je uplne lahostajne, ci Vas kolega je skuseny alebo nie - tu v konfere ste sa pytali Vy, takze zrejme Vy ste zodpovedny za riesenie ulohy, t.j. aj za diagnostiku problemu).

>Ano s tou diagnostikou mate pravdu. ALe zde byl pomerne zkuseny kolega, 
>ne zakaznik. I kdyz ted jsem se dovedel, ze co zjistil minule az tak 
>neplati. Nejake ruseni je i pri odpojenem kabelu. Kabel ma 3 zily, A, B 
>a GNDR, coz znamena, ze je pripojen pres odpor 100R na GND, ale na 
>vystupni strane MAX1480B, tedy je to galvanicky oddelena GND od te 
>elektroniky. Stineni je pouze na strane PC na PE.


Na uvod nerieste, co je kde zapojene a ake suciastky tam su (aj ked samozrejme si v kufriku poveziete sadu odporov a kondikov a podla moznosti aj osciloskop, aby sa dalo improvizovat so "slew rate"). Robte to ako lekari: zistite subjektivne potiaze, potom urobte predbeznu celkovu prehliadku, a potom pristupte k diferencialnej diagnoze. Hore mate par inspiracii - nehanbite sa robit low-tech pokusy (chodenie s ruckou ze kde to rusi najviac, odpojenie uplne vsetkeho a postupne pripajanie, a podobne saskariny). Problemy mozu byt high-tech, nevravim ze nie; ale najprv treba vylucit bezny zapal, a az potom sa hladaju exoticke choroby (pozerate serial dr.House?)


>
>V utery tam jedu s tim kolegou. Zakaznik pry ma na strese nejake citlive 
>anteny, aby komunikoval mezi dvema mesty. No a ty chytaji asi vsechno. 
>Kdyz vezmu rucni vysilacku (mame ji pujcenou), tak to rusi tak do 8 
>metru, dale uz ne.


Mno, ale rusi. To nastve. Treba to riesit. Ak to vyriesite s tou ruckou, ze ju nebude rusit ked budete stat nad kablom/v blizkosti zariadenia, potom mozete zacat riesit nejaku antenu na streche.

Neberte to tak, ze Vas buzerujem, ale ze Vam chcem pomoct.

wek





Další informace o konferenci Hw-list