Ruseni RS-485 do okoli.

Martin Hanek martin.hanek@centrum.cz
Čtvrtek Listopad 13 12:01:05 CET 2008


Dobry den,

u jednoho zakaznika mame system, kde na dvore arealu je 5 zarizeni v 
plechovem obalu. Uvnitr je ridici elektronika toho zarizeni s procesorem 
v dalsi plechovce. Napajeni lokalne z 230V. Vsechna zarizeni jsou 
propojena stinenym kabelem CMFM, dale kabel pokracuje vice jak 200m po 
tom dvore, nekde v zemi, hlavni cast po budovach do administrativni 
budovy do PC. Ta zarizeni s PC komunikuji po lince RS-485. Linka je 
galvanicky oddelena jak v zarizenich, tak v PC. Stineni je pripojeno na 
PEN na strane PC, v zarizenich pripojeno neni. Vse jede nonstop, ale 
komunikuje se pouze tehdy kdyz je potreba, coz je nekolikrat za hodinu.

Zakaznik si ted koupil nejake vysilacky (pry na 150MHz) a pokud vjede na 
dvur, tak jsou uplne zaruseny. Hlavne v oblasti jak se blizi k tem 
zarizenim nebo kabelu.

Muj dotaz zni, zda muze komunikace na stineme kabelu na lince RS-485 
takto rusit? Nejak se mi to nezda. Kolega tvrdi, ze kdyz odpoji 
kompletne komunikaci v tech zarizenich, ze to nerusi. Ze by se tam 
prenaselo ruseni z tech zarizeni a kabel byl jako antena? Ta zarizeni 
prosla zkouskou EMC. Co s tim?

-- 
Martin Hanek



Další informace o konferenci Hw-list