OT: dva bojlery
gatilo
gatilo@centrum.cz
Čtvrtek Květen 8 11:19:11 CEST 2008
8.5.2008, 11:17:37
dobry den
V literature se uvadi jako vhodnejsi kaskadove spojeni, ale nevim
proc, ani jsem o tom nikdy nepremyslel.
S pozdravem Pavel
mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
--
Martin Záruba napsal:
> Potrebuji u zakaznika dat dva 300 l bojlery. Jeden 600 l tam neprojde. Je
> lepsi zapojit oba paralelne, t.j. uzitkova voda se bude delit do obou
> bojleru a ohrata se opet spoji a topenarska voda se bude delit do obou
> vymeniku
> nebo je zapojit do serie, tedy uzitkova voda prijde dolu do bojleru 1, z
> vrsku na spodek bojleru 2 a z jeho vrsku pujde tepla a topenarska voda pujde
> nejprve do vymeniku bojleru 2 a z nej do vymeniku bojleru 1.
> Ktera varianta vam pripada spravnejsi a proc?
> Dik
> MArtin Zaruba
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list