dva bojlery

Draxal Miroslav evik@mbox.vol.cz
Čtvrtek Květen 8 09:44:52 CEST 2008


U nas v penzionu to mame do serie, je možno nahrat pouze 1 boiler nebo
oba dva ( podle predpokladane spotreby vody ). Funguje to perfektne. 

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Martin Záruba
Sent: Wednesday, May 07, 2008 9:30 PM
To: HW-news
Subject: OT: dva bojlery


Potrebuji u zakaznika dat dva 300 l bojlery. Jeden 600 l tam neprojde.
Je lepsi zapojit oba paralelne, t.j. uzitkova voda se bude delit do obou
bojleru a ohrata se opet spoji a topenarska voda se bude delit do obou
vymeniku nebo je zapojit do serie, tedy uzitkova voda prijde dolu do
bojleru 1, z vrsku na spodek bojleru 2 a z jeho vrsku pujde tepla a
topenarska voda pujde nejprve do vymeniku bojleru 2  a z nej do vymeniku
bojleru 1.

Ktera varianta vam pripada spravnejsi a proc?

Dik
MArtin Zaruba

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list