Normalzovany protokol pro komunikaci po RS-485?

Petr Zahradnik clexpert@clexpert.cz
Čtvrtek Březen 20 10:18:58 CET 2008


Puvodni zprava ze dne 20.3.2008 od Jaroslav Buchta:

> No tam jsem prave nasel v rezimu RTU: ...Vysílání zprávy musí být
> souvislé, mezery mezi znaky nesmějí být delší než 1.5 znaku. Začátek
> a konec zprávy je identifikován podle pomlky na sběrnici delší než
> 3.5 znaku...

Jo takhle. Jo, je to tak, omlouvam se. To je ten RTU. Pak muzes pouzit
jeste ASCII.

> Takze jak na linkove vrstve jinak oddelit CRC nez vyckanim te delsi
> mezery? Delka dat IMHO v paketu neni specifikovana

No budes muset vyckat, kdyz chces komunikovat s nekym jinym, aby ses
s nim domluvil a nebyl nekompatibilni. Ale jinak to muzes analyzovat
na urovni tech datovych bloku, tam delku paketu mas. Podivej na ty
jednotlive funkce.

Petr Zahradnik, pocitacovy expert

==========================================================
Petr Zahradnik, Computer Laboratory
Obvodova 740/14, 400 07 Usti nad Labem
telefon: 475 501 627, mobil: 602 409 601, fax: 475 511 338
web: http://www.clexpert.cz, e-mail: clexpert@clexpert.cz
ICQ: 21215917, MSN: clexpert@clexpert.cz
==========================================================
 





Další informace o konferenci Hw-list