Normalzovany protokol pro komunikaci po RS-485?

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta@gmail.com
Čtvrtek Březen 20 10:03:22 CET 2008


No tam jsem prave nasel v rezimu RTU:
...Vysílání
zprávy musí být souvislé, mezery mezi znaky nesmějí být delší než 1.5
znaku. Začátek a konec zprávy
je identifikován podle pomlky na sběrnici delší než 3.5 znaku...

Takze jak na linkove vrstve jinak oddelit CRC nez vyckanim te delsi
mezery? Delka dat IMHO v paketu neni specifikovana

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Petr Zahradnik
Sent: Thursday, March 20, 2008 9:56 AM
To: HW-news
Subject: Re: Normalzovany protokol pro komunikaci po RS-485?


Puvodni zprava ze dne 20.3.2008 od Jaroslav Buchta:

> To me zaujalo, zrovna delam frekv. Menice pro obehovy cerpadla a resim

> jaky protokol... Implementace aspon zakladnich funkci pro AVR nekde 
> nahodou neroste?

To netusim, hledej nebo si to napis. Je to jednoduche.

> Pochopil jsem dobre, ze pakety se oddeluji tou delsi pauzou mezi znaky

> a explicitne delka dat neni predem znama?

Tak to jsi pochopil spatne :-)

Precti si treba tohle, to mas v cestine:

http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/modbus.pdf

Presnou specifikaci MODBUS (vcetne MODBUS TCP/IP) primo od zdroje najdes
tady:

http://www.modbus.org/specs.php

Petr Zahradnik, pocitacovy expert

==========================================================
Petr Zahradnik, Computer Laboratory
Obvodova 740/14, 400 07 Usti nad Labem
telefon: 475 501 627, mobil: 602 409 601, fax: 475 511 338
web: http://www.clexpert.cz, e-mail: clexpert@clexpert.cz
ICQ: 21215917, MSN: clexpert@clexpert.cz
==========================================================
 


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list