Normalzovany protokol pro komunikaci po RS-485?
Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta@gmail.com
Čtvrtek Březen 20 10:03:22 CET 2008
No tam jsem prave nasel v rezimu RTU:
...Vysílání
zprávy musí být souvislé, mezery mezi znaky nesmějí být delší než 1.5
znaku. Začátek a konec zprávy
je identifikován podle pomlky na sběrnici delší než 3.5 znaku...
Takze jak na linkove vrstve jinak oddelit CRC nez vyckanim te delsi
mezery? Delka dat IMHO v paketu neni specifikovana
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Petr Zahradnik
Sent: Thursday, March 20, 2008 9:56 AM
To: HW-news
Subject: Re: Normalzovany protokol pro komunikaci po RS-485?
Puvodni zprava ze dne 20.3.2008 od Jaroslav Buchta:
> To me zaujalo, zrovna delam frekv. Menice pro obehovy cerpadla a resim
> jaky protokol... Implementace aspon zakladnich funkci pro AVR nekde
> nahodou neroste?
To netusim, hledej nebo si to napis. Je to jednoduche.
> Pochopil jsem dobre, ze pakety se oddeluji tou delsi pauzou mezi znaky
> a explicitne delka dat neni predem znama?
Tak to jsi pochopil spatne :-)
Precti si treba tohle, to mas v cestine:
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/modbus.pdf
Presnou specifikaci MODBUS (vcetne MODBUS TCP/IP) primo od zdroje najdes
tady:
http://www.modbus.org/specs.php
Petr Zahradnik, pocitacovy expert
==========================================================
Petr Zahradnik, Computer Laboratory
Obvodova 740/14, 400 07 Usti nad Labem
telefon: 475 501 627, mobil: 602 409 601, fax: 475 511 338
web: http://www.clexpert.cz, e-mail: clexpert@clexpert.cz
ICQ: 21215917, MSN: clexpert@clexpert.cz
==========================================================
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list