Normalzovany protokol pro komunikaci po RS-485?
Petr Zahradnik
clexpert@clexpert.cz
Čtvrtek Březen 20 09:55:39 CET 2008
Puvodni zprava ze dne 20.3.2008 od Jaroslav Buchta:
> To me zaujalo, zrovna delam frekv. Menice pro obehovy cerpadla a
> resim jaky protokol... Implementace aspon zakladnich funkci pro AVR
> nekde nahodou neroste?
To netusim, hledej nebo si to napis. Je to jednoduche.
> Pochopil jsem dobre, ze pakety se oddeluji tou delsi pauzou mezi
> znaky a explicitne delka dat neni predem znama?
Tak to jsi pochopil spatne :-)
Precti si treba tohle, to mas v cestine:
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/modbus.pdf
Presnou specifikaci MODBUS (vcetne MODBUS TCP/IP) primo od zdroje
najdes tady:
http://www.modbus.org/specs.php
Petr Zahradnik, pocitacovy expert
==========================================================
Petr Zahradnik, Computer Laboratory
Obvodova 740/14, 400 07 Usti nad Labem
telefon: 475 501 627, mobil: 602 409 601, fax: 475 511 338
web: http://www.clexpert.cz, e-mail: clexpert@clexpert.cz
ICQ: 21215917, MSN: clexpert@clexpert.cz
==========================================================
Další informace o konferenci Hw-list