Zarizeni pro napajeni 3x500V

Dee Jay deejay@email.cz
Čtvrtek Březen 20 09:51:24 CET 2008


Ovládací obvody u IT na 500V se resi na 230 nebo na 24 proste trafem z 500V 
je to opravdu bezné.
Bezne stykace spinají 500V taky nebyva problem ...

DJ

----- Original Message ----- 
From: "Jaroslav Kotlaba" <kotlaba.hw@seznam.cz>
To: <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, March 20, 2008 9:34 AM
Subject: Zarizeni pro napajeni 3x500V


Pokud prijde takovy pozadavek, obvykle se potvrdi s tim ze na toto napeti
bude jen elektromotor ale na ovladani se musi privest jedna faze 230V.

Ted zakaznik (resp. prekupnik, komu to je urcene je jeho obchodni tajemstvi)
tvrdi ze u koncoveho uzivatele je pouze sit 3x500V, tj. jedna faze cca 290V
a to je otazka jestli tam to napajeni neni IT bez stredniho vodice.
Jak resit ovladaci obvody kdyz treba kontakty rele byvaji na 250V a 
svorkovnice
na vyssi napeti take nejsou zcela bezne?
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 




Další informace o konferenci Hw-list