Mala vodni elektrarna

Milan Mlynarcik milan.m@centrum.sk
Neděle Březen 16 17:34:13 CET 2008


Klasicke asynchronne motory sa v MVE pouzivaju prakticky vylucne. Este som
nikdy nevidel pouzivat iny. Pokial tam je siet, tak je to idealne, nema
ziadnu nevyhodu a ovladanie je velmi jednoduche. A to aj pre vykony o
niekolko radov vyssie.
Pokial okamzita spotreba Vaseho arealu bude vacsia nez vyrabane mnozstvo,
bude sa elektromer tocit iba pomalsie. Ak by ste vyrabali viac energie ako
by ste okolo spotrebovavali, klasicky elektromer sa bude chciet tocit
opacne. No niektore typy maju vstavanu brzdu, ktora tomu zabranuje. On potom
zaznamenava prenos energie iba jednym smerom. Asi dva roky som na MVE mal
dva antiseriovo zapojene elektromery. Jeden teda sa tocil podla odberu zo
siete, druhy podla dodavky. Samozrejme vzdy iba jeden. Potom rozvodne zavody
mi tam hodili novy elektronicky aj s moznostou dialkoveho odpoctu. Ten sa
robi kazdy mesiac.
Iba jeden elektromer otacat oboma smermi Vam neschvalia. Boli by proti sebe.
Rozdiel ceny energie vyrabanej a odoberanej je skoro 1:2
Aspon na Slovensku minuly rok pretlacili vo vlade predpis, ze vyrobca
elektriny ktory si ju spotrebovava pre vlastnu potrebu nesuvisiacou s
technologiou elektrarne musi jej mnozstvo merat a rozvodnym zavodom za nu
platit urcity poplatok (tzv. systemove sluzby). Hoci ta energia nikdy v
sieti ani nebola ...
Nastastie mna sa to netyka, no pre mna to bol sok.


                                  Milan  Mlynarčík


----- Original Message -----
From: "HW CNCnet.info"

Napadlo me zda by nebylo nejjednodussi reseni pouzit jako generator
asynchronni motor. Jestli si pamatuji dobre tak pokud je pretaceny
vnejsi silou chova se jako generator navic nemusim resit zadne
prifazovani. Stacilo by tedy jen hlidat bilanci  a odpojit to v pripade,
ze jsem pod otackama. Akorat tedy nevim jak se k tomuhle postavi
elektromer - ten klasickej s talirkem se dle meho bude tocit obracene.
Jen abych upresnil pripadne rejpaly - hledam reseni jak z toho neco
uzitecneho vytahnout - tedy nepotrebuji aby mi CEZ platil - stacilo by
mi tim prikrmit jen areal. Pokud budu tlacit proti siti mel by klesnout
odber za elektromerem. Je jasne, ze rozvodnym zavodum to musim oznamit,
ale stacilo by kdybyl dokazal chvilkama tocit elektromerem obracene -
bylo by idealni kdyby neco takoveho umoznili.






Další informace o konferenci Hw-list