No jednou jsem delal regulaci solne taveniny, teplota +/-300stC s
michanim, a kupodivu se mi darila udrzet teplota v rozmezi 1stC...
Mereno Pt100, prevodnik v pic 16F628 (10b) pekelne filtrovany abych z
toho vytahl 14b, regulace vynechavanim pulvln. Nebylo to kalibrovany na
absolutni hodnotu teploty, ta se doladila podle rtutoveho teplomeru, ale
drzela ;-)

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of andrej jancura
Sent: Friday, March 07, 2008 6:39 PM
To: HW-news
Subject: RE: Nalejvarna


Jano,

ved nezufaj, este mame tlacitka, display, led-ky, enkodery. To vsetko
mozes dat do toho CPLD... To je idealne na to, aby sa s tym clovek
naucil robit a odlahci to sw v mcu. Na ten prevodnik teploty, prepocty a
USB potrebujes aj tak nejaky mcu...

A.


> Mno, analogovu cast mame zvladnutu, a teraz co s tym CPLD?
> 
> Doparoma, co ste sa vsetci spolcili aby ste ma pripravili o ten 
> sampus?
> 
> ;-)))
> 
> wek
> 
> 
> 
> ----- Original Message ---------------
> >Mìøení s Pt100 není nijak problematické. Dostat se na pøesnost 0.5C 
> >není obtí¾né, pro pøesnost 0.1C a del¹í pøívod je dobré 4 vodièové 
> >zapojení, dosáhnout se dá celkem s rozumnými prostøedky i 0.05C.
> >
> >Doporuèuji prostudovat nìjaké katalogové listy od Analog Devices.
> Rùzných
> >zakázkových modulù s Pt100 jsme vyrobili ji¾ desítky. Doporuèuji 
> >pou¾ít zdroj proudu napø. 0,5 nebo 0,1mA a diferenciálnì mìøit 
> >nìjakým levným SigmaDelta pøevodníkem. Reference pøevodníku a zdroje 
> >proudu je ze
> stejného
> >obvodu. Pro bì¾né pøesnosti není tøeba pou¾ívat ani mùstkové zapojení

> >-
> sice
> >tak ztratíte 2/3 rozsahu, ale u 16b pøevodníku to nemusí nutnì vadit.
> >
> >Linearizace se pak provádí výpoètem (nejlépe tabulkou a interpolací).

> >Je
>> >mo¾no provést i analogovì, ale pak právì vzniká problém s kalibrací,
> proto¾e
> >nastavovací prvky se vìt¹inou vzájemnì ovlivòují.
> >
> >Postup: podle maximální mìøené teploty a mìøicího proudu se zvolí 
> >vhodný rozsah A/D pøevodníku. Pøipojím na vstup odpor 100 Ohmù 
> >zjistím, co mi z
> A/D
> >pøevodníku vylezlo. Spoèítám konstantu, pomocí ní pak procesor poèítá
> odpor.
> >V programu je  tabulka kombinací odpor - teplota (naleznete na webu).
> Zále¾í
> >na tom, jak podrobnou tabulku vlo¾íte, mezi jejími body se pou¾ije
> lineární
> >interpolace.
> >
> >Celé je to opravdu jednoduché a není se toho tøeba bát ani v 
> >amatérských podmínkách - právì tím je Pt100 výhodná, proto¾e je 
> >tabelovaná a ke kalibraci Vám tedy staèí 1 pøesnì zmìøený 100 Ohmù 
> >odpor (pro ovìøení
> pak
> >samozøejmì více).
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list	-  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list