prikon na 3f / 400V~

Milan Mlynarčík milan.m@centrum.sk
Čtvrtek Březen 6 21:01:48 CET 2008


Po nespravnom prvom odhade dalsia nespravna rada.
Pravdivy udaj uviedol p. Buchta
P = 3 * Uf * If
kde Uf je napatie faze proti N  (asi 230V)
If je prud faze.
Ak by prudy boli rozne, pocitajte kazdu fazu zvlast
P =  (Uf * If1) +  (Uf * If2) + (Uf * If3)


                                                Milan  Mlynarčík




----- Original Message -----
From: "Martin Hanek" <martin.hanek@centrum.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, March 06, 2008 4:29 PM
Subject: Re: prikon na 3f / 400V~


400*10=4kW
Martin Hanek


peter tesar napsal(a):
> Zdar,
> do 3fazoveho spotrebica na 400V~ tecie prud 10A, namerane kliestakom na
> vsetkych troch fazach. Cisto odporovy spotrebic, ziadne ucinniky a
> podobne komplikacie neuvazujme.
> Aky je jeho prikon (P=U*I)?
> 400*10*3=12kW?
> Diky.
>          Peter Tesar.