Smart-UPS700
Hfmcons
hfmcons@gmail.com
Pondělí Červen 2 13:04:44 CEST 2008
To by se asi nemuselo líbit některé zátěži. Chtěl bych, aby to bylo do určitého odběru univerzální.
S pozdravem,
Miloš Dašek
----- Original Message -----
From: "Petr Simek" <psimek@jcu.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Monday, June 02, 2008 12:52 PM
Subject: Re: Smart-UPS700
On Mon, 2 Jun 2008, Hfmcons wrote:
> Potřebuju přesvědčit Smart-UPS 700 aby si po studeném startu nechala líbit
> připojit větší zátěž než dosud 12W DS zářivku s tlumivkou. Zatím mně
> napadlo změnit časovou konstantu RC členu na výstupu z proudového trafa a
> to buď zvětšením kondu a to by mohlo být problematické nebo posunutím
> členu za sériový odpor do OZ nebo předřadit před RC člen sériový odpor.
> Nějak nemůžu rozhodnout co by bylo lepší, proto byhc poprosil zkušenější
> kolegy o radu. Otázku vhodnosti zásahu netřeba řešit.
> http://astrasoft.yc.cz/add/APC%201-4.png
Co do UPS nesahat a pridat na vystup termistor NTC ?
> Miloš Dašek
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list