KL> Jo, já jsem taky moc nepřemýšlel, měl jsem malé trafo z "M"
KL> plechů které šlo rozebrat, namotal jsem na primár 5 závitů licny
KL> 1,5mm2 a sekundáru drátem 0,3 kolik se vlezlo a funguje to
KL> uspokojivě, viz přiložený graf. Zkoušel jsem to při různém zatěžovacím odporu.
KL> Je fakt, že úbytek na usměrňovači jsem neřešil - odpovídalo to
KL> oblasti proudů která mně v dané aplikaci nezajímala.

KL> P.S. Mohl by mi někdo vysvětlit, čím je dána nelinearita při
KL> malém zatěžovacím odporu - proč se ta charakteristika ohýbá ? Je
KL> to nějakou nelinearitou sycení jádra nebo čím ?

Já si všiml nelinearity při velkém zatěžovacím odporu.
Ta je nejspíš způsobena přesycováním jádra mimo lineární oblast.

Proudové trafo by mělo pracovat do co nejnižší impedance, nevadí mu
zkratování na sekundáru.