ads7861 zkusenosti?

Jan Kral kral@fortech.cz
Sobota Červenec 5 12:55:44 CEST 2008


Pisete, ze merite jediny sampl, zkousel jste vic samplu za sebou se stejnym vysledkem u kazdeho?
 
JK 



 
prave ze nejedu na plnou rychlost. je to jeden jediny sampl ktery odmeri velikost napeti toho pulsu. meri se priblizne ve vzdalenosti 2us od nabezne hrany, kdy se signal ustabilizuje. s casem jsem zkousel uplne vsechno. jakykoliv posun nema na vysledek skoro vubec zadny vliv (nemluvim o zvetseni/zmenseni signalu o 2-3 biny). na kapacitni vazby jsem myslel take, ale to bych musel namerit neco na vstupu toho prevodniku, pokud by to byly vazby, tak by se navic menila namerena hodnota s posunem doby samplovani od zacatku pulsu, coz neni tento pripad. 


2008/7/4 Jan Waclawek < konfera@efton.sk>:



>jedna se o pulsni signal sirky cca 20us s periodou 200ms. Merim v tom 20us
>pulsu. Amplituda pulsu se meni od ~200mV az do 5V


Aha, a idete na plnu rychlost toho prevodnika, t.j. cca 10 vzoriek z toho pulzu, vsetky rovnake (a vacsie nez ocakavane), potom stotisic vzoriek z "ne-pulzu", vsetky rovnake? Ne-pulz je nula (myslene aj ako vstupne napatie aj ako vystupne vzorky)? Neda sa na skusku posunut?

wek


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20080705/b9d86937/attachment-0002.htm 


Další informace o konferenci Hw-list