Ahoj Vláďo,

Když o tom tak přemýšlím, tak všechny mé UPS již mají články měněné "autorizovaným" servisem. Pokud vím, vznik tepla není způsoben chybným trafem ale tím, že je akumulátor trvale přebíjen velkým proudem. Je možné, že to originál akumulátory snášejí lépe, to však nic nemění na mém názoru že jde o chybnou logiku regulace nabíjení. Stále jsem přesvědčen, že kdyby elektronika UPS o baterie pečovala jak má vydržely by +- 10let. Dost se tu o tom diskutovalo cca před rokem.

Právě teď se mi ve skříni válí jedna UPS APC Back a jedna Smart. Obě s roztrženými akumulátory.

Pro p. Vicka. O těch typech co doporučujete vím. Tu loňskou diskusi mám schovanou. Bohužel nemám moc často možnost ovlivnit co a hlavně kde se bude kupovat.

	Martin.

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Vladimir Franek
Sent: Tuesday, January 29, 2008 2:10 PM
To: HW-news
Subject: Re: Regulace dobíjecího napětí u APC SmartUPS


Zdravim,
tomuto bych si dovolil trochu oponovat.
V typech UPS Back se nenafukuji temer vubec
V typech jejichz oznaceni konci na /VS temer ve vsech (velmi hreji)
(a uz se nevyrabeji)
V typech UPS Smart se nafoukne tak cca 30-50%.
K nekterym "Smartkam" jsme pribastlili vetraky a je po nafukovani
a i zivotnost aku se prodlouzila.
Zalezi take na znacce aku. "Original APC" mivaji pod stribrnou nalepkou
napsano mnohdy zlute LONG.
Svyho casu jsme zkouseli ruzne levnejsi typy (treba AKUplus) odchazeli
drive a i vice se jich nafukovalo. Dost dlouho pouzivame CSB
s dobrymi zkusenostmi. (nenafukuji se ani tam kde puvodni ano)
Ad zvysena teplota UPS - podezrivam vyrobce, ze ma trafo navrzene
na 60Hz s tim "ze to na 50Hz bude taky fungovat"... Ale jestli
to muze mit tak dramaticky vliv na ztraty nedokazu posoudit.
                                        Vladimir

P.S. zdravim Martine,  de 1MRS :-))


>Nafouknuté končí VŠECHNY články ve VŠECH UPS APC. Nejde o závadu článku
>ale podle mého názoru záměrnou "vlastnost" těchto UPS. 