zaloha 3,3V baterii naposled
jan.kuba
jan.kuba@seznam.cz
Čtvrtek Leden 3 17:40:56 CET 2008
Ing. Libor Konečný napsal(a):
>Zdravim jeste jednou, dnes uz dam pokoj.
>Mam jeste jedn problem a to jak vyresit to odpojeni od baterie, kdyz
>napeti klesne pod mez napriklad 2,8 V ?
>
>Kdyz nastavim na CPu BOR , at se trvale resetne kdyz neni dana uroven,
>stane se to, ze se to neustale resetuje, protoze vzdy po dopojeni ty
>baterie najedou , pri zapojeni zase sjedou pod a tak
>dookola.(predokladam ze s komparatorem to bude to same);
>
>
nebude, u komparatoru lze nastavit nejakou hysterezi....
>Uvazoval jsem tam strelit toto:
>http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/ADM1810_1811_1812_1813_1815_1816_1817_1818.pdf
>
>Dotaz 1: Ma to trip point, znamena to , ze to resetne kdzy to sjede pod
>napriklad 3, 0 V a zapina reset kdyz to nabehne na 3,5 ?
>Dotaz dve , jaka je minimalni mez u te 3,6 V NiMH kdy by se to melo
>vypnout ?
>
>Mockrat diky
>LK
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list